Merhaba arkadaşlar elimde bir elelktrik projesi varda onaya göndereceğim de üstüm bana transfer panosunu sil dedi yalnız ben trnsfer panosunu bilmiyorum nedir bi açıklayabilir misiniz???
Merhaba arkadaşlar elimde bir elelktrik projesi varda onaya göndereceğim de üstüm bana transfer panosunu sil dedi yalnız ben trnsfer panosunu bilmiyorum nedir bi açıklayabilir misiniz???
Arkadaşlar merhaba.
Bu konu başlığı altında sizlerden bir yardım taleb ediyorum.
Güneş panelinden elde ettiğim elektriği aküde depoluyorum.
600 watt tam sinüs bir invertör aldım.
İnvertör çıkışını daire içindeki tali panoya kadar getirdim.
Nasıl bir sistem yapmalıyım ki elektrikler kesildiği zaman,
İnvertör den gelen enerjiyi kullanmaya devam edelim.
Enversör şalter kullanarak olurmu acaba.
Değerli yorumlarınızı bekliyorum.
evet enversör şalter zaten böyle işler için kullanılır. transfer panolarındaki kontaktörler de aynı işi otomatik olarak yapar. siz monofaze kullanacağınız için kontakların birer tanesi yeterli olacaktır. şema çizmeye gerek var mı bilmiyorum.
evet enversör şalter zaten böyle işler için kullanılır. transfer panolarındaki kontaktörler de aynı işi otomatik olarak yapar. siz monofaze kullanacağınız için kontakların birer tanesi yeterli olacaktır. şema çizmeye gerek var mı bilmiyorum.
Sayın ustam şemaya gerek yok ama bu nötr işi kafamı kurcaladı biraz.
Tali panoya değilde daire giriş kapısının oraya koyacağım enversör şalteri.
Tali panodan aydınlatma için ayrılan fazı kapı önüne kadar getirip şaltere girsem,
Aynı şekilde invertör çıkışını da şaltere girsem,
Nötr ler nasıl olacak biraz buraya takıldım
evet invertör çıkışı olduğu için nötr bağlantısı problem çıkarabilir. benim tercihim enversörü çift kutuplu olarak kullanmak olurdu. sayacın çıkışında kullanırdım enversörü.
evet invertör çıkışı olduğu için nötr bağlantısı problem çıkarabilir. benim tercihim enversörü çift kutuplu olarak kullanmak olurdu. sayacın çıkışında kullanırdım enversörü.
Ustam iki adet kontaktör ile yapsam bu transfer işini.
Şebeke kontaktöründen sadece şebeke fazını geçirsem,
İnvertör kontaktöründen de invertör den çıkan faz ve nötr ü geçirsem olurmu.
Çakışma olmayacak şekilde kilitleme yapsam, nötr lerde yine sorun olurmu.
Devrelerin,çift kutuplu geçirilmesi gerekir.En-
versör şalter kullanılacaksa ! 3 katlı tip ! kul-
lanıp,iki hat arasında kesin emniyet sağlan-
malıdır.Mekanik kilitli kontaktör uygulaması
en uygun çözümdür.Bu hal için,farkına var-
madan,otomatik geçiş sağlama rahatlığına
kavuşulur.
Devrelerin,çift kutuplu geçirilmesi gerekir.En-
versör şalter kullanılacaksa ! 3 katlı tip ! kul-
lanıp,iki hat arasında kesin emniyet sağlan-
malıdır.Mekanik kilitli kontaktör uygulaması
en uygun çözümdür.Bu hal için,farkına var-
madan,otomatik geçiş sağlama rahatlığına
kavuşulur.
Sami abicim elimde iki adet kontaktör var.
Bu kontaktörler ile yapayım bu transfer işini.
Sadece nötr ler nasıl olacak bana bi yardımcı olursanız abi çok memnun olurum.
Nötrlerde kontaktörden geçmeli.Kontaktör-
lere,Elektrik ve mekanik ( olursa iyi olur )kilit
yapmalısınız.Yoksa,yanlış bir işlemde,Panel
tesisatını uçurursunuz.