Bu maddeler senkronizasyon sisteminin standart çalışmasında vardır. Senkronize sistemde yükü önce 2 jeneratör birlikte üzerine alır, yük durumuna göre yük az ise jeneratörün biri devreden çıkar, asıl olarak çalışması istenen daha önceden seçilmiş olan jeneratör devrede kalır, yük arttığı durumda diğer jeneratör devreye otomatik olarak girer. Yük paylaşımı iki jeneratöründe devrede olduğu anda gerçekleşir.
Yine şebeke enerjisi geldiğinde jeneratörler şebekeye senkronize olur daha sonra devreden çıkarlar yani şebekenin geldiğini anlamazsınız, buda sistemin standartında olan bir olaydır.
tabi ki standarttır ama ben almanyadan alınmış iki ayrı jeneratör için konuştum demek istediğim şu ,iyi bir senkranizasyon panosuna ihtiyaç var basit bir transfer panosuna benzemez demek istedim.
2,5,6,7. Mad icin bir yazilim yapmaniza gerek yok.
Uygun secilen bir genset controller ile iki adetle cozulebilir.
Uygun baglantilarin ardindan cihazin parametrelerini ayarlamaniz yetecektir.