2,5,6,7 nolu maddeleriniz için ciddi yazılım gerekli şebeke ile senkron çalışması ve Elektrik kesintisi hisettirmemesi bile bu maddelerden daha kolay.
Bu maddeler senkronizasyon sisteminin standart çalışmasında vardır. Senkronize sistemde yükü önce 2 jeneratör birlikte üzerine alır, yük durumuna göre yük az ise jeneratörün biri devreden çıkar, asıl olarak çalışması istenen daha önceden seçilmiş olan jeneratör devrede kalır, yük arttığı durumda diğer jeneratör devreye otomatik olarak girer. Yük paylaşımı iki jeneratöründe devrede olduğu anda gerçekleşir.
Yine şebeke enerjisi geldiğinde jeneratörler şebekeye senkronize olur daha sonra devreden çıkarlar yani şebekenin geldiğini anlamazsınız, buda sistemin standartında olan bir olaydır.