Transfer panosunda referans kablosu sorunu

Bu 2 datakomun Jeneratör start uçları paralellenirse sanki istediğiniz olay gerçekleşir.

o dediğiniz olmaz hocam 2.trafodada enerji kesilirse bu sefer çalışan makinaya 2 nolu datakom marş basmaya kalkcak böylelikle marş motoru gümler sadece bununlada kalmaz elektriksel olarakta bi çok sorun çıkar 1.trafoda enerji geldiğinde 1.datakom makinayı stop etmeye çalışırken 2.datakom çalıştırmak için uğraşcak vs vs vs sonra 1.trafoda enerji yok makina çalışıyor enerji üretiyor 2.trafoda enerji var datakom kart otomatikte Şebeke referansı gördüğü için makinanı çalışmaması gerekiyor ama makina çalışıyor olacağı için 2.datakom direk olarak çalışma hatası verecektir
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Evet, belirttiğiniz hususların oluşması kaçınılmaz görünüyor.
Sizce çözüm nasıl olmalı?

Tabi bu arada konuyu açan arkadaşımız(@şef112 ) nasıl bir ilerleme kaydetti bilemiyorum.
Suan daha yapmadım işlerim yoğun olduğu için ama 2 tane datakomlada olacağını aklım almadı çünkü trafolar farklı
 
hangi blokta tek ten enerji giderse jeneratör devreye girecek
Yanyana iki bloktan niye sadece birinde elektrik kesilsin ? Bloklara ait trafolar herhalde farklı OG hatlarından beslenmiyordur ....
 
Son düzenleme:
Şöyle yapsak refarans uçlarını küçük bir kontaktörden geçirsek kontaktörün bobin ucunuda diğer hattın fazıyla beslesek. No uçlarından geçen ceryan kesilirse gurup marş alır zaten, eğer diğer hattın ceryanı kesilirse kontaktör bırakır yine gurup marşlar. Tek dez avantaj kontaktör hep çekili kalır ceryan parası yazar. Mümkün oldukça küçük bir kontaktör seçilmeli.
 