Merhaba arkadaşlar sorum şu şekilde:
Örneğin 400kvA lık bi trafo var bu trafonun çektiği akım
400000/380X1.73Xcosq=600A civarı bir şey çıkıyor peki bu akım tek bir fazın çekebileceği maksimum akımmı yoksa 3 fazın toplam çekebileği akımmı?
Birde yine bu sorudan doğan başka bir sorum var:
Mesela bu trafoya göre 600A lık tmş taktık bu tmş nin atması için 1 fazdan 600A dan fazla amper geçmesi mi lazım yoksa 3 ünün toplamı 600A den fazlası geçince mi şaltrer atıyor cevaplarınız içim şimdiden teşekkürler.
 
Merhaba arkadaşlar sorum şu şekilde:
Örneğin 400kvA lık bi trafo var bu trafonun çektiği akım
400000/380X1.73Xcosq=600A civarı bir şey çıkıyor peki bu akım tek bir fazın çekebileceği maksimum akımmı yoksa 3 fazın toplam çekebileği akımmı?
Birde yine bu sorudan doğan başka bir sorum var:
Mesela bu trafoya göre 600A lık tmş taktık bu tmş nin atması için 1 fazdan 600A dan fazla amper geçmesi mi lazım yoksa 3 ünün toplamı 600A den fazlası geçince mi şaltrer atıyor cevaplarınız içim şimdiden teşekkürler.
Trafo ekipmanı seçerken aktif akım hesabından gitmeniz yanlış . Sonuçta reaktif akımlarda havadan gidecek değil . S=1,73/U/I formülünü kullanmalısınız .
 
Her ne kadar kompanzasyon sistemi olsa da cosfi 1'e yaklaştırılsa da kompanzasyon devrede yokmuş gibi düşünülerek trafo gücü belirlenir. Ayrıca dengesiz yüklenme ve harmonik durumu için trafo gücünün %20'si boş olmalıdır yüklenme %80 kabul edilmelidir.
 
Her ne kadar kompanzasyon sistemi olsa da cosfi 1'e yaklaştırılsa da kompanzasyon devrede yokmuş gibi düşünülerek trafo gücü belirlenir. Ayrıca dengesiz yüklenme ve harmonik durumu için trafo gücünün %20'si boş olmalıdır yüklenme %80 kabul edilmelidir.
Yani bu trafonun sorunsuz çalışması için gücünün %80i üzerindenmi hesaplama yapmalıyız?
 