Değerli meslekdaşım;
Sekonderi yıldız bağlı olan transformatörler büyük güçleri nakletmek ve dağıtmak için kullanılırlar, yıldız bağlamanın esprisi izolasyon seviyesini düşürmektir ; genelde sekonderinde nötr hattı taşımazlar . 154 kV luk iletim hatlarından nötr hattı göremezsin. 34.5/0.4 kV luk hatlarda 0.4 kV tarafında nötr hattı vardır , dengeli 3 fazlı yüklerde nötrden akım geçmez.
Dengesiz yüklenmede ise fazlardan akan akımların nötr noktasındaki toplamları , artık sıfırdan farklı bir değere ulaşır . Bunun sonucu olarak yıldız noktası da sıfırdan farklı bir potansiyele erişir . Bu durum her 3 fazdan farklı gerilimlerin alınmasına neden olur. Nötr noktasının yeniden sıfır potansiyeline getirmek için, bu noktanın bir iletken yardımıyla topraklanması gerekir. Bu durumda nötr noktasından toprağa doğru nötr akımı akar.
Umarım sorunuza cevap olmuşdur.
Saygılarımla
Barış GÜRBÜZ
Elektrik Mühendisi
Nötr noktasından toprağa doğru nötr akımı akar ifadesi hatalıdır.
Forumda nötr dengesizlik akımı üzerine epey tartışma yaşanmıştır.Okumanızı salık veririm
Benim sormak istedigim, 154/31,5 kV bir güç trafosunda, yıldız noktası direk veya nötr direnci üzerinden toprağa bağlanmış sekonder tarafındaki endüklenen V1 geriliminden dolayı akan akımın neden I0 yönünden topraga akmayıp, I1 yönünden akarak müşteriye gitmesi? Yani V1 ile toprak arasında bir potansiyel fark varken akım neden topraga gitmiyorda müşteriye gidiyor?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?