transformatör bağlantı şekilleri şunlardır
1-Üçgen Bağlantı: Her faza ait sargılar birbirleriyle kapalı bir devre oluştururlar.
Her koldan geçen akım=If= Ih/1,73
Her koldaki gerilim=Uh=Uf
*Üçgen bağlantı trafolar izole sistem olup üç faz dengeli yük çekilen sistemlerde kullanılır.
2- Yıldız bağlantı: Her faza ait sargıların birer ucu birbiri ile birleştirilmiş olup diğer uçlara fazlar tatbik edilir. Birleştirdiğimiz noktayada yıldız veya nötr noktası denilir.
Her koldan geçen akım =If= Ih
Her koldaki gerilim=Uf=Uh/1,73 tür.
3-Zikzak bağlantı: Her fazın sargısı iki parçadır. Fazların dengeli yüklenmesi sağlanır bu sayede.Pek tercih edilmeyen bir bağlantıdır çünkü dinamik kuvvetler artar ve trafo ebatları büyüktür.
Gelelim D,d Y,y ve Z,z harflerine. Öncelikle büyük harfler primer tarafını, küçük harfler sekonder tarafını ifade eder. Ayrıca büyük harf gerilimin yüksek olduğu, küçük harf küçük olduğu tarafıda gösterir.D üçgen bağlantı,Y yıldız bağlantı ve Z harfide zikzak bağlantı demektir.
Gelelim grup açısına: Grup açısı bir transformatörde aynı fazın primer ve sekonder gerilimlerinin alternansları arasındaki açıdır.Yani aynı fazın primeri ile sekonderi arasındaki açı farkını gösterir.0,1,5,6,7,11 olarak görebilirsin bunları. Grup açısı 1 denildiğinde 30 derece,5 denildiğinde 30x5=150 derece diye gider.Dz 10 yoktur.
Dd0, Yy0, Dz0, Dy5, Yd5, Yz5, Dd6, Yy6, Dz6, Dy11, Yd11 ve Yz 11 vardır. Bildiklerim bunlar yanlışım varsa düzeltin.