transformator niye yok

3 faz gelen bi binanın notr hattı koparsa nolur?evdeki cihazlar yanar bunu bile bile binaya neden 3 faz verirlerki?

Tek fazda gerilim düşümü daha fazla olduğu için bina tek fazla beslenmez. Üç fazda yük dağılım eşit kabulü yapılır çekilen akım P=1,73xUxIxcosq 'dir. Tek fazda ise P=UxIxcosq'dur. Dairelerde düşük-yüksek gerilim rölesi kullanılarak cihazlar korunabilir.
 
isterseniz deneyiniz degerli arkadasim bazi cihazlarinizin nasil yandigini ibretle goreceksiniz.forumda daha once bu konuyla ilgili tartismalari lutfen okuyunuz vede yildiz baglantiyi bir daha inceleyiniz .
 
Fazların dengeli + şebekenin ideal (gücü kuvveti yerinde) olduğunu kabul edelim.
Her dairede farklı faz var.

A >>> R
B >>> S
C >>> T

Her dairedeki yük eşit ve 220 Ohm.

(Bu kabuller hesap kolaylığı için ... )

--------------------

Nötr bağlı iken :

I=220/220 >>> 1 Amper
--------------------------------

Nötr koptu ve ya bir şekilde yok iken :

Bir dairedeki yük devrede ise (aslında bu eksik tanım anahtarı kapalı desemiydik ?) : En az diğer dairelerden birindeki yük de devrede olmalı ki devre tamamlansın.

Bu durumda :

Yük direnci = 440 Ohm
Uçlarındaki gerilim = 380 Volt

I = 380/440 >>> ~ 0,86 Amper

Her bir yük üstündeki gerilim düşümü :

U = 220 * 0,86 >>> 189,2 Volt

-----------------

Şimdi gıcıklık yapma zamanı :

Nötr kopuk ve en az 2 dairede yükler devrede :

Dairenin birindeki yük ( yükler ) fazla ise :

Mesela : 220 Ohm luk dan 10 adet devrede ise :

Hesapları siz yapıverin ve söyleyin hangi dairenin işi yaş ?

----------------

...neden 3 faz verirlerki?

Evet aslında vermemek lazım hatta hiç vermemek lazım.Neyine gerek Elektrik.
Verileceksede binaya değil içindekilere vermek lazım.

Çok gerekliymiş gibi bir de 3 fazlı şeyler yaparlar , bunların hepsi ticari dolaplar ... dermişim...
 