Fazların dengeli + şebekenin ideal (gücü kuvveti yerinde) olduğunu kabul edelim.
Her dairede farklı faz var.
A >>> R
B >>> S
C >>> T
Her dairedeki yük eşit ve 220 Ohm.
(Bu kabuller hesap kolaylığı için ... )
--------------------
Nötr bağlı iken :
I=220/220 >>> 1 Amper
--------------------------------
Nötr koptu ve ya bir şekilde yok iken :
Bir dairedeki yük devrede ise (aslında bu eksik tanım
anahtarı kapalı desemiydik ?) : En az diğer dairelerden birindeki yük de devrede olmalı ki devre tamamlansın.
Bu durumda :
Yük direnci = 440 Ohm
Uçlarındaki gerilim = 380 Volt
I = 380/440 >>> ~ 0,86 Amper
Her bir yük üstündeki gerilim düşümü :
U = 220 * 0,86 >>> 189,2 Volt
-----------------
Şimdi gıcıklık yapma zamanı :
Nötr kopuk ve en az 2 dairede yükler devrede :
Dairenin birindeki yük ( yükler ) fazla ise :
Mesela : 220 Ohm luk dan 10 adet devrede ise :
Hesapları siz yapıverin ve söyleyin hangi dairenin işi yaş ?
----------------
...neden 3 faz verirlerki?
Evet aslında vermemek lazım hatta hiç vermemek lazım.Neyine gerek
Elektrik.
Verileceksede binaya değil içindekilere vermek lazım.
Çok gerekliymiş gibi bir de 3 fazlı şeyler yaparlar , bunların hepsi ticari dolaplar ... dermişim...