öncelikle pensampermetre ile akım ölçümü yapın.kaç amper görüyorsunuz.
tmş trip moduna geçerken herhangi bir yük devreye giriyor mu o çok önemli.
eğer akım değeri kurtarmıyorsa ,tmş üzerindeki akım ayar potundan değeri yükseltebilirsiniz.
siemensin izleme modülü ise muhtemelen plc ye ve ya sürücüye bilgi vermek için kullanılıyordur.mesela akım/gerilim değeri normal ise plc nin bir bitine bilgi gider ve plc sistemi çalıştırmaya başlar.eğer akım/gerilim değeri normal değilse başka bi bite girer ve plc oradan aldığı bilgiye göre sistemi durdurur.Bu akım/gerilim değeri modül üzerinden set edilir.sizin kompact şalterinizi tribe geçirmez.tabi farklı bir sistem varsa trip e geçirme durumu da pekala mümkün olabilir,ama böyle bir amaç için kullanılacağını zannetmiyorum.