tribe giren sistemle ilgili yardım talebi

redskymuscular

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2012
Mesajlar
1,335
Puanları
56
Merhaba,

Tesisimizdeki kompakt makinelerden biri bugün çalışmaya başladı. Bugün 6 kere ADP panosu tribe girdi. Konuyla ilgili olarak yardımızınızı talep etmekteyim.
  1. Siemens kompak şalter ne gibi durumlarda tribe girmektedir.
  2. Sorunun kaynağına nasıl bir yöntem ile ulaşabilirim.
  3. Kompak şalter altında 3 adet ayar var; resimde göreceksiniz. Onlar neleri ayarlamaktadır. Arttırmak sorunu çözer mi risk oluşturu mu?
  4. Ekranlı göreceğiniz izleme modulü (SİEMENS) üzerindeki ayar kademelerinden sorunu çözebilir miyim?
yorumlarınız nelerdir?
 

Ekli dosyalar

  • 20160224_162934.jpg
    20160224_162934.jpg
    164.6 KB · Görüntüleme: 325
  • 20160224_145902.jpg
    20160224_145902.jpg
    373.2 KB · Görüntüleme: 369
  • 20160224_162916.jpg
    20160224_162916.jpg
    143.5 KB · Görüntüleme: 308
  • 20160224_163511.jpg
    20160224_163511.jpg
    130.1 KB · Görüntüleme: 299
Merhaba hocam kompakt 630 amperin %80'ine ve %110'unu aştığında 1 saniye içerisinde trip'e girecek şekilde ayarlanmış kısa devre akımı ise 2kA. ustalariminda yorumlarını bekliyorum hatamiz olmasın büyük değerlerden bahsediyoruz. Akımları arttırmak tabiiki bir risk öncelikle toplam gücü ve akımı hesaplamalisin ve ona gore ayarlamalisin. Öncelikle demaraj akımlarını kontrol etmende fayda var çünkü bu şalter ucunda neyi çalıştırıyor ve kaç amper yüklüyor bilmiyoruz. Bu şalter hangi durumlarda açar demissiniz; yüksek akımlara karşı devre koruma elemanıdır buna gore demekki akım sınırı asiliyor, bir diğer konu son resimdeki cihaz ayarlanan sınır akım geçildiğinde kontakları pozisyon değiştiriyor ancak çok küçük akımlar için kullanılan bir cihaz devreyi bilmediğim için amacını da bilemiyorum. Umarım yardımcı olabilmisimdir iyi çalışmalar
 
tesisimiz henüz yeni 1000 kva kurulu gücü var
tmş ise 1600 a
o halde
Merhaba hocam kompakt 630 amperin %80'ine ve %110'unu aştığında 1 saniye içerisinde trip'e girecek şekilde ayarlanmış kısa devre akımı ise 2kA.
630 A biraz az olmuş galiba
ancak henüz o değere bile ulaşmamış olabiliri yani açtırma sebebi 630 A ulaşması olmayabilir
 
Ancak 630 amper %80 i 504 amper trip akımı 554 amper bence tam yükte akımları ölçün ve takibe alın kurulu gucunuze gore 860 amper ihtiyacınız var
 
öncelikle pensampermetre ile akım ölçümü yapın.kaç amper görüyorsunuz.
tmş trip moduna geçerken herhangi bir yük devreye giriyor mu o çok önemli.

eğer akım değeri kurtarmıyorsa ,tmş üzerindeki akım ayar potundan değeri yükseltebilirsiniz.
siemensin izleme modülü ise muhtemelen plc ye ve ya sürücüye bilgi vermek için kullanılıyordur.mesela akım/gerilim değeri normal ise plc nin bir bitine bilgi gider ve plc sistemi çalıştırmaya başlar.eğer akım/gerilim değeri normal değilse başka bi bite girer ve plc oradan aldığı bilgiye göre sistemi durdurur.Bu akım/gerilim değeri modül üzerinden set edilir.sizin kompact şalterinizi tribe geçirmez.tabi farklı bir sistem varsa trip e geçirme durumu da pekala mümkün olabilir,ama böyle bir amaç için kullanılacağını zannetmiyorum.
 
Şöyle;
panoda plc yok.
röle bilgisnin resimde gördüğünüz torodial akım trafosundan alıyor. Çıkışındaki kabloyu takip ettiğimde tmş ye yandan girdiğini görüyorum.
tesisteki tüm panoların girişi gelip buraya yapılmakta
 
O röleyi tuutturman zor Elektrik dalgalanma yapıyorsa bile şalteri attıracaktır.Yüksek akımla alakası yok kaçak akımla ilgili problemin var.Elektrrik gidip geldiğinde mi atıyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst