saat gecenin 23.00 i. ampuller patlamaya başladı. cihazlar tuhaf tuhaf açılıp kapanmaya başladı. hemen pc ve Lcd tv fişini çektim. sonra sigortaları kapattım. koridordan gelen seslerden anladımki her dairede aynı problem var. kaptım takım çantasını indim bina girişine Sigorta sayaç panosuna. millet aval aval bakıyo. noluyo diye. koridor ampulleri güneş gibi parlıyo. (380 V yiyince tabii) ölçü aleti ile yaptığım yarım saatlik kontrolden sonra nötr kablosunu eridiğini gördüm. köprüleme ile hallettim ama olan çamaşır, bulaşık ve microdalga fırına oldu. hepsinin güç kartı yandı. Kaçak akım koruma rölesi olmadığından büyük zarara girdim.
 
Bunu önlemek için bina girişine entes mkc 05 motor koruma birde şebeke kontaktorde geçecek kontaktorun bobin ucu motor korumadan alacan herhangi anormallikte korumaya geçer kontaktor bırakır
 

1-Neden basit bir deney ile video eklentisi yapılmamış siteye ?
2-Sitede 380V'luk ürün ile 220v'luk ürün fotosu neden aynı?
3-Düşük gerilimin cihazlara zarar vermeyeceği şeklinde yazı var sitede bu doğru değildir. Düşük gerilim koruması yok bu büyük bir dezavantaj.
4-Anladığım kadarıyla A.G. parafudr mantığı ile çalışıyor. Topraklaması olmayan yada direnci büyük olan yerlerde de aynı korumayı sağlayabiliyor mu?
 

Çoktandır bu sitede trimbox adında bir şeyin bazı üyelerce diğer forum üyelerine şiddetle tavsiye edildiğine tanık oldum. Bu konu hakkında bu zamana kadar kendimi tuttum;ancak nedense bu şeyle ilgili kimsenin fazla yorum yapmamasına ve tavsiyelerin de günden güne artmasına dayanamayarak, yeri de gelmişken bu şeyle ilgili bildiklerimizi forum üyeleriyle paylaşmak istedim.

Biz FKS Otomasyon olarak bu şeyi inceledik. İçinin varistör ile donatıldığını gördük. Kısacası çarşıda pazarda satılan prizlerden hiç bir farkı olmayan tamamen aldatmacadan ibaret bir şey ( cihaz bile demek istemiyorum )
Şimdi bunu üreten firmanın evvelâ bizim yaptığımız gibi (bkz.fksotomasyon.com) internet sitelerine bu şeyin test videolarını koymuş olması gerekirdi.Bu işler " yaptım oldu ! " demekle olmaz. Bilimsel bir buluşun ispatı gerekir. İspat yok, reklâm çok.
İkincisi, bu cihaz denildiği gibi yüksek voltajda koruma yapacak diye kimse umutlanmasın çünkü yüksek voltajda bu cihaz hiçbir işe yaramayacaktır.Koruma yapacak bir cihaz öncelikle pik dalgalarında dahi kendini koruyabilecek şekilde, yazılım kullanılmadan ve tamamen entegre olarak dizayn edilmelidir.
Toprak zayıflığında veya faz-nötr gelişlerinin değişmesinde hiçbir işe yaramaz.
Bu cihaz gerilimi içinde kırpıyor ise varyak yardımı ile voltajı arttırarak, 300-320V ile test edip sonucu videoya kaydederek internet sitesine eklemek o kadar da zor olmasa gerek. Pik denilen anlık aşırı yüklenmeleri nasıl kırpabiliyor bunun da izahı yok.

Kısacası komik ötesi bir durum. Tasarruf cihazı aldatmacasının bir benzeri. Fakat beni asıl rahatsız eden ve bu kadar ağır yazmama sebep olan aldatmacanın trajikomik olması.Çünkü aldatılan kişiler ne yazık ki bu işin içinde olanlar.

Gerçekten fazı kontrol edecek; faz dalgalanmalarında,faz açılarındaki frekans kaymalarında,üç veya üç faz arası dengesizliklerde,yüksek veya düşük voltajlarda,anlık aşırı gerilimlerde ( pik ),topraklama yetersizliğinde,faz-nötr gelişlerindeki değişmelerde ve daha birçok şebeke kaynaklı sorunda kendi özelliğini kaybetmeden yüksek bir hassasiyetle iç tesisatı koruyacak bir cihaz arıyorsanız bu sitenin yeni ürünler kısmına, "Faz Kontrol Sistemi" alt başlıklı bir tanıtım yazısı ekledik. Bu sistemi incelemenizi öneriyoruz. Bu cihazın tüm testleri int. sitemizde var. Ayrıca sanayi tesislerinde yaptığımız sunumlarda -eğer gerek görülürse- sürekli yanımızda bulundurduğumuz test aparatlarımız ile cihazın testlerini her ortamda kolaylıkla yapabiliyoruz.


Saygılar...
 
anlattıgın arızanın tek sebebi var oda nötr gevşekligi nötr ekten gevşeyip sonrasında kopmuştur isterseniz deneyin yük altındaki dairenin kolunundan nötr ü bir anda keserseniz kesinlikle sorun olmaz ama nötr ün kesik gitmesi herşeyi yakar.
 
nötür kopması demek binalara iki faz gelmesi demektir hele binalarda elektrikciler arasında sıfırlama tabir edilen nötürden topraklama alınması yani bilinçsiz yapılması eve topraklama şart ve bununda nötürle baglanması gerekir bu durumlar yaşanmasın diye
 
omajları farklı yıldız motor etkisi ve gerilimi bölücü ev eşyaları. hangi eşyanın direnci yüksekse yüksek gerilime maruz kalıyor. yanlız düşük gerilimde hangi cihaza nekadar zarar verir bilemem.
 
peki topraklama hattı nötr görevi olarak kullanılmaz mı bu durumda ???
 
Merhaba,

bina girişlerindeki panoda işletme topraklaması yapmak soruna çözüm olabilir mi?
Nötr (işletme) topraklaması olmayan bir binada kaçak akım rölesi cihazların yanmasını engellermi?
Binalardaki koruma topraklamasının cihaz hasarlarına engel olma gibi bir durumu varmıdır?

Ayrıca,

İç tesisleri yönetmeliğinde evlerde ve işyerlerinde kaçak akım rölesi kullanma zorunluluğu varmıdır ve topraklama yönetmeliğne göre binalarda koruma topraklaması kaç olmalı, işletme topraklaması yapılırsa onun değeri ne olmalı?

bu konularda yardımcı olabilirmisiniz?
 



siz rakip firma olarak piyasadaki diğer ürünleri kötüleyerek kendi cihazınızın en iyi olduğunu dile getirerek ispat yapmaya çalışıyorsunuz. kendi ürünlerinizin testini yaparken nötr yerine faz verseniz yanar koruması yok topraktan faz verseniz sizin süper olan cihazınız yanar doğru değilse söyleyin. diyebilirsiniz ki nötr veya toprak hattına neden faz bağlayayım ki dikkat ederim. zaten sorun buradan kaynaklanıyor fabrika ev dükkan her neyse ana giriş den gelen nötr hattında faz olması veya nötr hattının kopmasından meydana geliyor. sorunnu çözen bir cihaz.

birde cihazı beğenmediniz siz o firmanın ürünlerinin AG darbe koruyucu AG darbe kesici KA Koruma şalteri TM Kompakt şalter Otomatik Sigorta üretimi yapan bir firma sizin söylediklerinizin cevabını en güzel şekilde veriyor.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…