1.mevcut yükleri de dikkate alıp toplam gücünü belirlersin ve trafo gücünün uygunluğunu karşılaştırsın.(trafo sana ait,özel)
2.yine mevcut güçleri dikkate alıp yeni gücünle beraber çekeceğin akımını bulursun , gerilim düşümünü yaparsın (bulduğun değer < 5 olmalı yüzde olarak) trafo-pano arası kesit kontrolünü yapmış olursun.
3.panodan en uzak alıcıya kadar akımın geçtiği (kuvvet tablosu,tali tablo) yerlerin mesafelerini ve üzerindeki güçleri belirterek gerlilim düşümü hesabı yaparsın bu da % olarak 3 ten küçük çıkması gerekir.3 fazlı alıcı için.
4.motor güçlerine bakarak uygun kesitteki kabloyu çizelgeden de seçebilirsin ya da mesafeye göre de kendin hesaplayabilirsin.
yazı istemiyorum hesaplama istiyorum dersen trafo-motorlar arası dağıtım hatlarını mevcut güçler varsa bunları belirterek çizebilirsin buraya.