Trifaze daire tesisatını monofaze yaparsak ne olur?

Diğer bilğide .
5. adım

Kaçak akım rölesi amperi ve Sİğorta kullanımı amperi ?

 
Diğer bilğide .
5. adım

Kaçak akım rölesi amperi ve Sİğorta kullanımı amperi ?

Teorik olarak kendisinden önce devre kesici var hocam. Lakin daire içerisinde değil. Bu attığınız videoda da, biraz önce atılan emo linkinde de devre kesicinin var olması gerektiği yazıyor. Daire içinde bulunmalı gibi bir ibare yok. Veya elektriği kesmek için röleyi kullanmamalısınız gibi bir bilgi de yok.

Buralarda bahsedilen şey bu kaçak akım koruma rölesinin üzerinde yazan akım değerini denetlemediği, akım koruma görevini üstlenmediği ve bu sebeple öncesine devre kesici bağlanması gerektiği. Bu konuda halihazırda zaten hemfikiriz.

Benim elektriği bu kaçak akım koruma şalterini indirerek kesmemle ilgili bir metin, yasa veya yönerge yok. Bu konu niye bu kadar dert oldu ben bunu anlamıyorum.

Faz dengelemesi konusunda uyarılarınızı dikkate alıp düzelttim ve teşekkürlerimi de ettim. 3 fazlı akıllı Sigorta bulamadığımı söyledim onun da linkini attınız sağolun varolun.

Fakat ben elektriği istediğim şarteli kapatarak keserim bunda ne sakınca var ben bunu anlayamıyorum. Kaçak akım koruma rölesinin öncesinde de halihazırda sayacın çıkışında bir adet 3 fazlı 40 amper sigorta mevcut. Bu zaten ezelden beri zorunlu, "artık yapamıyorsunuz" diye bir durum söz konusu değil.
 
Daire içindede ana Sigorta olsa daha iyi olurdu..
Sayaç panosunda ana sigorta vardır.
40 amper sigorta var olduğunu söylüyorsunuz , sorun yok .
 
Mesele burada sizin perspektifiniz ile bizimkinin farklı oluşu. Devre kesicisi olarak sigorta bırakılması gerektiği hususunu şayet dairenizde bir kısa devre yahut aşırı akım çekme durumu yaşanırsa sigortanın devreyi kesmesi yoksa elektriği manuel kesip açma amacını kastetmiyoruz. Sayaç öncesi sigorta da bu korumayı sağlayabilir lakin pratik olmaz, zira sigorta attığında sadece sizin enerjinizin gittiğini anlayabilmeniz için sayaca kadar gidip kontrol etmeniz gerekir. Tabi burada sayaca bırakılan sigortanın iç tesisatınızın kısa devre ve aşırı akım sınırlaması gerektiği değerlere uygun olması da gerekir kablo akım kapasitesinden büyük değerde olmamalı.
 
merhabalar benim de bir kaç sorum olacaktı
1- tesisat panomu daha güvenli hale getirmek istiyorum bunun için biraz araştırma yaptım ve yola koyuldum. video ve forumlarda panoma aşağıdakileri eklememi istediler:
a. Trimbox ya da başka bir parafudr
b. gerilim akım düzenleyici röle
c. a tipi kaçak akım rölesi
2- bende yaşadığım şehirde bir Elektrik mühendisi abime danıştım. evimin tesisatının 3 fazlı olduğunu söyledi. ve böyle bir sistemi 3fazlı olarak yapmamın çok masraflı olacağını söyledi.onun yerine panodan gelen ana 3 fazdan 2 sini iptal edip tek fazı kullan dedi. diğer o röle ve parafudrları da tek fazlı alırsın dedi. Çünkü evimde klima vs yok sadece normal bir evin ihtiyacı olan beyaz eşyaları ve doğalgazlı şofben var.

3-bu durumda sistemdeki siyah ve gri fazların uçlarını kesip güzelce kapatıp. tek fazlı bir c40 Sigorta alıp, tek fazlı a tip 40a-30mah kaçak akım rölesi alıp, tek fazlı trimbox ve tek fazlı akım voltaj koruma rölesi ile işi bitirebilir miyim? saygılar.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20220715_110937.jpg
    248.7 KB · Görüntüleme: 19
  • IMG_20220715_110933.jpg
    168.6 KB · Görüntüleme: 16
  • IMG_20220715_110929.jpg
    258.8 KB · Görüntüleme: 18
Öncelikle 3 fazlı beslenen bir tesisi tek fazla düşürmek mantıklı bir hareket değil bence ortada büyük bir hata! var.
İkinci olarak söyleyeceğim şeyler C tipi beslemeler sanayi tip beslemelerdir. Açma eğrisi B tipe göre daha gecikmeli olarak açacağından apartman girişlerinde(Daire değil!) ve sanayi yerlerinde kullanılır.
Üçüncü olarak söyleyeceğim şey Dairelerde gerekli gerilim düşüm ve akım kontrol hesaplarına dayanılarak yapılıp ona göre sigorta ve kaçak akım takılmalı bunlarda daireler için 6kA değerinde ve B tipinde olmalıdır.
 
Ya üç fazlı olan modelini al ya da bu aletten üç adet alıp yanyana bağla ve her fazı birine ver. Bunlardan bende fazla sayıda var. Zaman zaman kendiliğinden bozuluyorlar. Yedekte bir tane bulundur. Bir de bunlarda yüksek akım koruması var onu devreye al. 240V yapman bence yeterli olur.
 