Trifaze daire tesisatını monofaze yaparsak ne olur?

Diğer bilğide .
5. adım

Kaçak akım rölesi amperi ve Sİğorta kullanımı amperi ?

 
Diğer bilğide .
5. adım

Kaçak akım rölesi amperi ve Sİğorta kullanımı amperi ?

Teorik olarak kendisinden önce devre kesici var hocam. Lakin daire içerisinde değil. Bu attığınız videoda da, biraz önce atılan emo linkinde de devre kesicinin var olması gerektiği yazıyor. Daire içinde bulunmalı gibi bir ibare yok. Veya elektriği kesmek için röleyi kullanmamalısınız gibi bir bilgi de yok.

Buralarda bahsedilen şey bu kaçak akım koruma rölesinin üzerinde yazan akım değerini denetlemediği, akım koruma görevini üstlenmediği ve bu sebeple öncesine devre kesici bağlanması gerektiği. Bu konuda halihazırda zaten hemfikiriz.

Benim elektriği bu kaçak akım koruma şalterini indirerek kesmemle ilgili bir metin, yasa veya yönerge yok. Bu konu niye bu kadar dert oldu ben bunu anlamıyorum.

Faz dengelemesi konusunda uyarılarınızı dikkate alıp düzelttim ve teşekkürlerimi de ettim. 3 fazlı akıllı Sigorta bulamadığımı söyledim onun da linkini attınız sağolun varolun.

Fakat ben elektriği istediğim şarteli kapatarak keserim bunda ne sakınca var ben bunu anlayamıyorum. Kaçak akım koruma rölesinin öncesinde de halihazırda sayacın çıkışında bir adet 3 fazlı 40 amper sigorta mevcut. Bu zaten ezelden beri zorunlu, "artık yapamıyorsunuz" diye bir durum söz konusu değil.
 
Daire içindede ana Sigorta olsa daha iyi olurdu..
Sayaç panosunda ana sigorta vardır.
40 amper sigorta var olduğunu söylüyorsunuz , sorun yok .
 
Teorik olarak kendisinden önce devre kesici var hocam. Lakin daire içerisinde değil. Bu attığınız videoda da, biraz önce atılan emo linkinde de devre kesicinin var olması gerektiği yazıyor. Daire içinde bulunmalı gibi bir ibare yok. Veya elektriği kesmek için röleyi kullanmamalısınız gibi bir bilgi de yok.

Buralarda bahsedilen şey bu kaçak akım koruma rölesinin üzerinde yazan akım değerini denetlemediği, akım koruma görevini üstlenmediği ve bu sebeple öncesine devre kesici bağlanması gerektiği. Bu konuda halihazırda zaten hemfikiriz.

Benim elektriği bu kaçak akım koruma şalterini indirerek kesmemle ilgili bir metin, yasa veya yönerge yok. Bu konu niye bu kadar dert oldu ben bunu anlamıyorum.

Faz dengelemesi konusunda uyarılarınızı dikkate alıp düzelttim ve teşekkürlerimi de ettim. 3 fazlı akıllı Sigorta bulamadığımı söyledim onun da linkini attınız sağolun varolun.

Fakat ben elektriği istediğim şarteli kapatarak keserim bunda ne sakınca var ben bunu anlayamıyorum. Kaçak akım koruma rölesinin öncesinde de halihazırda sayacın çıkışında bir adet 3 fazlı 40 amper sigorta mevcut. Bu zaten ezelden beri zorunlu, "artık yapamıyorsunuz" diye bir durum söz konusu değil.
Mesele burada sizin perspektifiniz ile bizimkinin farklı oluşu. Devre kesicisi olarak sigorta bırakılması gerektiği hususunu şayet dairenizde bir kısa devre yahut aşırı akım çekme durumu yaşanırsa sigortanın devreyi kesmesi yoksa elektriği manuel kesip açma amacını kastetmiyoruz. Sayaç öncesi sigorta da bu korumayı sağlayabilir lakin pratik olmaz, zira sigorta attığında sadece sizin enerjinizin gittiğini anlayabilmeniz için sayaca kadar gidip kontrol etmeniz gerekir. Tabi burada sayaca bırakılan sigortanın iç tesisatınızın kısa devre ve aşırı akım sınırlaması gerektiği değerlere uygun olması da gerekir kablo akım kapasitesinden büyük değerde olmamalı.
 
merhabalar benim de bir kaç sorum olacaktı
1- tesisat panomu daha güvenli hale getirmek istiyorum bunun için biraz araştırma yaptım ve yola koyuldum. video ve forumlarda panoma aşağıdakileri eklememi istediler:
a. Trimbox ya da başka bir parafudr
b. gerilim akım düzenleyici röle
c. a tipi kaçak akım rölesi
2- bende yaşadığım şehirde bir Elektrik mühendisi abime danıştım. evimin tesisatının 3 fazlı olduğunu söyledi. ve böyle bir sistemi 3fazlı olarak yapmamın çok masraflı olacağını söyledi.onun yerine panodan gelen ana 3 fazdan 2 sini iptal edip tek fazı kullan dedi. diğer o röle ve parafudrları da tek fazlı alırsın dedi. Çünkü evimde klima vs yok sadece normal bir evin ihtiyacı olan beyaz eşyaları ve doğalgazlı şofben var.

3-bu durumda sistemdeki siyah ve gri fazların uçlarını kesip güzelce kapatıp. tek fazlı bir c40 Sigorta alıp, tek fazlı a tip 40a-30mah kaçak akım rölesi alıp, tek fazlı trimbox ve tek fazlı akım voltaj koruma rölesi ile işi bitirebilir miyim? saygılar.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20220715_110937.jpg
    IMG_20220715_110937.jpg
    248.7 KB · Görüntüleme: 19
  • IMG_20220715_110933.jpg
    IMG_20220715_110933.jpg
    168.6 KB · Görüntüleme: 16
  • IMG_20220715_110929.jpg
    IMG_20220715_110929.jpg
    258.8 KB · Görüntüleme: 18
merhabalar benim de bir kaç sorum olacaktı
1- tesisat panomu daha güvenli hale getirmek istiyorum bunun için biraz araştırma yaptım ve yola koyuldum. video ve forumlarda panoma aşağıdakileri eklememi istediler:
a. Trimbox ya da başka bir parafudr
b. gerilim akım düzenleyici röle
c. a tipi kaçak akım rölesi
2- bende yaşadığım şehirde bir Elektrik mühendisi abime danıştım. evimin tesisatının 3 fazlı olduğunu söyledi. ve böyle bir sistemi 3fazlı olarak yapmamın çok masraflı olacağını söyledi.onun yerine panodan gelen ana 3 fazdan 2 sini iptal edip tek fazı kullan dedi. diğer o röle ve parafudrları da tek fazlı alırsın dedi. Çünkü evimde klima vs yok sadece normal bir evin ihtiyacı olan beyaz eşyaları ve doğalgazlı şofben var.

3-bu durumda sistemdeki siyah ve gri fazların uçlarını kesip güzelce kapatıp. tek fazlı bir c40 Sigorta alıp, tek fazlı a tip 40a-30mah kaçak akım rölesi alıp, tek fazlı trimbox ve tek fazlı akım voltaj koruma rölesi ile işi bitirebilir miyim? saygılar.
Öncelikle 3 fazlı beslenen bir tesisi tek fazla düşürmek mantıklı bir hareket değil bence ortada büyük bir hata! var.
İkinci olarak söyleyeceğim şeyler C tipi beslemeler sanayi tip beslemelerdir. Açma eğrisi B tipe göre daha gecikmeli olarak açacağından apartman girişlerinde(Daire değil!) ve sanayi yerlerinde kullanılır.
Üçüncü olarak söyleyeceğim şey Dairelerde gerekli gerilim düşüm ve akım kontrol hesaplarına dayanılarak yapılıp ona göre sigorta ve kaçak akım takılmalı bunlarda daireler için 6kA değerinde ve B tipinde olmalıdır.
 
Merhabalar.

Şu linkteki https://ban.ggood.vip/11uEg eWeLink 1P Akıllı Sigorta'yı satın aldım. Bu sigortanın tüketim hesaplama özelliğiyle ilgilenerek aldım. Bir kaç forumda başka dairenin doğalgazını ödeyen insanlar olduğunu görünce bazen anlamsızca yükselen günlük 18.5kW ortalamalı faturalarımdan şüphelenmeye başladım.

Ben liseyi Endüstriyel Bakım Onarım alanında Elektrik Elektronik Bölümü'nde okudum. O yıllarda (2010 gibi) stajlarda hem daire hem köy evleri tesisatlarında hep tek fazlı beslemeler görüyordum. Lise sonrasında da yazılımcılığa yöneldiğim için dairelere üç faz geldiğine dair herhangi bir tecrübem yoktu. Bilgim varsa da unuttum haliyle.

Sigortam geldiğinde panoyu açında daireye 3 faz geldiğini ve linyelere dağıtıldığını gördüm. Fotoğraf;
Ekli dosyayı görüntüle 86396

Ben burada lise hocalarımdan sağlam azar işiteceğimi düşündüğüm bir işlem yaparak bütün tesisatı 3. faza bağladım. Onun da fotoğrafı;

Ekli dosyayı görüntüle 86398

Şimdi burada önemli olduğunu düşündüğüm 2 ayrıntı var. Biri şu sağdaki mavi sigortanın 7kW elektrikli şofbene bağlı olması. Antalya'da yaşadığımdan 4kW üzerinde neredeyse hiç kullanmıyorum ama yine de potansiyeli 7kW neticede. Onun sağında ve solunda da klimalarım mevcut ve turbo modda maximum 1.3kW çekebiliyorlar. Inverter olduklarından ortamı 15-20 dakika ısıttıktan sonra 200-600Watt aralığında tüketime devam ediyorlar yaz sıcağı veya kış soğuğu fark etmiyor. Bunların röleye en uzak sigortalar olması bir problem mi sizce?

Rölenin hemen yanındaki sigorta da bu bahsettiğim eWeLink. Röle de eWeLink'de 40A. Linkte 63A yazıyor fakat 40A üzerinde uzun süre kullanılmamalı gibi bir not olduğundan 40A olarak kabul ediyorum.

Burada tek fazı daireye dağıtmamda bir sakınca var mıdır ve varsa ne gibi bir sakınca vardır bunu öğrenmek istiyorum. Bir stajyerden fazla olmayan bilgimle bütün akımın bu sayaçlı eWeLink üzerinden geçebilmesi için böyle bir çözüm düşünebildim. 3 fazlı modeli var mı bilmiyorum ama iadeler ile uğraşmak ve bir 20 gün daha yurt dışından kargo beklemek istemiyorum.

Sigortanın mobil uygulama arayüzünden de bir görüntü ekliyorum;
Ekli dosyayı görüntüle 86400

Anlık dışında da aylık veya ayarlanan zaman aralığındaki tüketimleri de hesaplayabildiğinden hem gerektiğinde tasarrufa klavuz olması açısından hem de "kayıp olmayan" kaçak kullanım ihtimallerini görmek açısından çok faydalı olacaktır eğer bu biçimde kullanmamda sakınca yoksa.

Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Ya üç fazlı olan modelini al ya da bu aletten üç adet alıp yanyana bağla ve her fazı birine ver. Bunlardan bende fazla sayıda var. Zaman zaman kendiliğinden bozuluyorlar. Yedekte bir tane bulundur. Bir de bunlarda yüksek akım koruması var onu devreye al. 240V yapman bence yeterli olur.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst