trifaze ile monofaze hatlarda gerilim düşümü hesapları

mustafa

Üye
Katılım
6 Eki 2006
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
40
Mrb arkadaşlar trifaze ile monofaze hatlarda gerilim düşümü hesaplarının formülleri farklımı bilen varsa bana bizahmet yardımcı olursa sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tek faz: [(200.L.P)/(k.q.V²)]
Üç faz: [(100.L.P)/(k.q.U²)] =[(100.L.P)/(3.k.q.V²)]<=> U=√3.V

Bakır için yaklaşık olarak:

Tek faz: 0,074.L.P/q
Üç faz: 0,0124.L.P/q
 