Gördüğünüz gibi siz de tereddüt ediyorsunuz.
kontrol kalemi ile kontrol etseniz iletkenlerin renkleri bile yanlış olabilir. Faz ve toprağın bile bağlandığı yerler farklı farklıdır. Toprak bazılarında ortada bazılarında ise alttaki uçta olabilir.
Buradaki toprak ucuna elinizdeki kabloda yeşil sarı yoksa mavi iletkeni mi bağlayacaksınız?
Bunu yaparsanız hatayı başlatmış olursunuz. Bir başkası gelir kablonun öbür ucu yeşil sarı olmadığı için toprakla bağlantısını söker ve makine topraksız hale gelir.
İleride doğabilecek kazaları önlemek için önce sistemin değiştirilmesi gerekiyor.
Piyasada satılan dörtlü prizlerin iptal edilip beşli hale getirilmesi gerekir.
Bu beşli prizlerde üç faz bir nötr birde toprak iletkeni vardır.
Türkiye elektrikle tanıştığı günlerde hazırlanıp yayınlanan ve gelişen teknolojiye göre yenilenen İç tesisat yönetmeliğine göre Nötr iletkeni mavi toprak iletkeni yeşil-sarıdır. Fazlar için panolardaki baralar hariç kesin bir sınırlama getirilmemiştir. Özellikle motor devrelerinde ve bazı üç fazlı sistemlerde kullanılmasa bile iletkenler üç faz bir nötr ve toprak olmak üzere beşli çekilmelidir. Bu ileride doğabilecek hataları önlemek için şarttır. Denizlideki Elektrikçiler Odasında verdiğim seminerde de bu tezimi ısrarla savunuyorum. Özellikle piyasadan yetişen elektrikçilerin yönetmelikten haberleri olmadığı için bazıları iletken renkleri konusunda hatalı davranıp toprak ve nötr iletkenlerini siyah (kara topraktan ilham alarak) ya da kahverengi (toprak rengine benzediği için) yaparak maviye de faz verebiliyorlar. Tamir için gelen bir başkası da maviye nötr bağlayıp diğer renklere faz verince iletkenler boydan boya yanıyor. Tesisatı yenilemek gerekiyor.
Bunun için benzer kazaları önlemek için dörtlü prizlerin en kısa zamanda iptal edilerek tesisatı ve prizleri üç faz bir nötr ve toprak olarak düzenlememiz gerekir. Renklerini de Nötr mavi, Toprak yeşil-sarı olarak tanzim etmeliyiz.