Trifaze motor devrelerinde kacak akım rölesi

ARKADAŞLAR KAÇAK AKIM NEKİ SİZ SADECE 3 FAZI GEÇİRİYOR KORUMA YAPMASINI BEKLİYORSUNUZ.BEN ANLAMADIM.MOTOR DEVRELERİNDE FAZLAR VE TOPRAK VAR.
KAÇAK AKIMIN ÇALIŞMA PRENSİBİ BELLİ DEĞİLMİ GEÇEN AKIM DÖNEN AKIMLA ORANTISI BU 30MA -300MA YADA NEYE SET EDİLDİYSE AÇTIRMASI.
MOTOR İÇİN 3 FAZ DENGESİZLİĞİ KAÇAK OLMASI ISI PROBLEMLERİ İÇİN MOTOR KORUMA ŞALTERİ UYGULANIR.KUMANDASI VARSA ÇOK ELZEMSE ONUN İÇİN KAÇAK AKIM KORUMA KULLANILSIN ANLARIM.
 

Ekli dosyalar

  • multi9-RCCB-KK.pdf
    299.4 KB · Görüntüleme: 89
Son düzenleme:
Motor koruma şalteri, termik+manyetik koruyucudur kaçak akımdan koruma özelliği yoktur.
Büyük harf kullanmayın alçak sesle konuşun biz duyuyoruz
 
3 fazlı start-stop lu motor devresi
3 faz motordaki kaçak akım rölesi, starta basmamla atması bir oluyor arkadaslar 3faz arası ve 220 yi ölçtüm sorun yok, motoru direkt kontaktöre bağladım sorun yok çaliştiriyor ama röle devreyeb girince direkt atıyor, 3 tane röle değiştirdim fayda etmedi, sebebi ne olabilir önerilerinizi alabilir miyim? Teşekkürler....
 
direk bağladığınızda toprağı bi kontrol edin bakalım Elektrik görecekmisiniz,eğer görürseniz muhtemelen faz sargılarında bir kacak vardır bi bobinajcıya tamir ettirebilirsiniz
 
Kumanda fazını kakr çıkışından alıp nötr'ü röle çıkışına bağlamadıysan kaçak akım rölesi tutmaz atar. Kumandayı(F+N) kakr çıkışından değil, ayrı verip dene. Durum hala aynıysa motorda izolasyon kaçağı var.
 
Çok iyi tespit etmişsiniz sayin yaşliuzmanım gozardi edilebilir bi hata
 
Özelde birkaç kez başıma gelmişti hatta birinde elemanım diklenmişti abi hani nötrsüz kakr motor devresinde tutuyordu diye (Aynı hatayı yapmış.)
 