Sn Alidemir017 ölçümü OG den diyecektiniz sanırım..
Soruyu okursanız dağıtım panosundaki sayaç diyor. Dağıtım panosundaki sayaç AG sayaçtır.
Sabit kondansatör AG'de de O.G.'de de uygulanır ancak bize sorulan AG sayaç öncesi, O.G.'de sayaç bildiğiniz üzere ölçü hücresi içersindedir.
Direk üzeri trafolarda istenildiğinde köşk içine konulabilmektedir.
Evet kapalı bölüm (mühürlü bölüm diye anlıyorum) diyor arkadaş ancak, şöyle bir sorun olabilir bu durumda ; kondansatör yada başka bir parçada sorun olursa o vakit müdehale edilemez, izin vs alınmalı. Bu nedenle bu durum sıkıntı yaratır ve uygulaması devam ediyor mu bilmiyorum. Direk üstü uygulamada kondansatörde direk üstünde oluyor ve müdehaleye açık bildiğim kadarı ile..
...