Abi elektronikçiye gittim 30 volt diye verdi bana varistörü Allah bilir yanlış verdi belkide bilmiyorum.
Zaten memlekette bir tane elektronikçi var oda ateş pahası.
Ahmet ustanın videosunu ben de izledim beğendim. Peki monofaze kaçak akım rölesine de varistör ile koruma sağlayabilir miyiz. Deney ortamım yok deneyemedim.
Nötür hattına karşı ustamızın koruması sanırım koruma yapmıyor arkadaşlar. Burada ustamızın düştüğü mantık hatası şundan kaynaklanıyor sanırım nötür toprak arası voltaj farkı tek abone de değil aslında 3 fazdan beslenen tüm abonelerde minik iletken direncini ihmal edersek yaklaşık olarak aynıdır. Yani R,S,T fazlarından beslenen tüm aboneler nötür toprak arası yaklaşık olarak aynı voltajı görecekler. İkinci yanılgı ise nötür toprak arası 30 volttan az olursa abonenin zarar görmeyeceği yanılgısı aşağıda resimli olarak vereceğim senaryoda nötür noktası gerilimi 20 volt olmasına rağmen aboneler üzerine yüksek voltaj düşerek cihazları arızalanmaktadır. Bu sistemin başka dezavantajları da var, mesela bir çok trafoda nötür toprak gerilim leri 10-15 volt mertebelerinde bazen 30-40 volt bile rahatlıkla görmekteyiz ,hepsinde işletme topraklaması var fakat hiç biri uygun değerleri sağlamıyor. Zaten kaçak akımların gıcık açmalarından muzdarip olan bizler varistör açmaları ile tam bir bunalım haline gireriz muhtemelen. Monofaze cihazların empedansını bilinemeyeceğine göre yada rastgele sistemde bağlı olacağına göre bu sistem fiyaskodur bence. Bu yöntemin çalışacağı tek nokta aşırı dengesiz yüklerde açtırma yaparak koruma sağlamak olabilir fakat bunu da kimse garanti edemez. Özetle varistör bağlayıp cihazların korunmasını düşünmek biraz rus ruleti oynamaya benziyor kişisel görüşüm. Bu sistemin sağlıklı olarak çalışmayacağını düşünüyorum.