Arkadaşlar bir hava ayrıştırma ünitesinde M.S. Tanklarının Dejenerasyonu için 4 saate 2 saat 10500 m3/h west Azotu set edilen sıcaklığa çıkaran ve 2 saat boyunca stabil tutan tristör puls kontrollu 690Kw ısıtıcılarımız var. Bu tristörleri süren kartın yedeğini, satın aldığımız firmadan edinemiyoruz.. Karta 4-20mA bir olarak başka bir PID kontrol cihazından input geliyor Auto modda bu referansa göre çalışıyor Man. modda Potansiyometre ile sürüyoruz, start inputu, Man/Auto inputu ve tristör soğutucularına monte edilmiş termistörlerin kritik sıcaklık inputu mevcut.. Çıkışlar birbirine ters ve paralel bağlanmış tristörlere 3 faz, 2 adet progranabilir alarm role çıkışı, ve soğutucu fan röle çıkışından ibaret. Ayrıca 2000/5 akım trafolarından 5/0,1 akım trafosuyla her faz için akım bilgisi alıyor kart.
Acaba bu kartın işini görebilecek bildiğiniz bir ürün varmı? Veya yaptırabileceğimiz bir firma biliyormusunuz.?? Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler..