Uygulama birkaç türlü olabiliyor;
1. Mevcut kontaktörlü sistemi yeni olup hızlı yükleri bulunan ve bu yüzden reaktif tüketimini kontrol altına alamayan işletmeler. Bunlar için yüklerin dengeli yada dengesiz oluşuna göre cihaz önerilir. Önerilen cihaz hızlı yükü kompanze edecek şekilde eski sistemide görecek şekilde bağlanır.
2. Mevcut kompanzasyon sistemi yeni olup yük dengesizliği çok yüksek olan işletmeler. Eski sistemi tamamen yada kısmen iptal edip yük dengesizliği büyüklüğünde cihaz önerilir. Paralel, çalışabilirler.
3. Kapasite artırmış işletmeler. Kapasite artışı kadar cihaz eski sistemle paralel çalıştırılabilir.
4. Mevcut sistemi eski olup yenilenme ihtiyacıda bulunan işletmeler için, yükün dengeli yada dengesiz oluşuna göre tamamen yeni bir cihaz önerilir.

Kontaktörlü sistemlerle paralel çalışmada eski sistemden kaynaklı sorunlar (kondansatör yapışması gibi) devam edebileceği için yine bakım-onarım işlemleri devam edecektir ancak özellikle madde 2 ve 3 deki gibi çalışmada, hızlı yükleri yada kısa süreli değişimleri (kompresör, asansör vs gibi) dengeleyecek olan yeni sistem kontaktör ömürlerinide uzatacaktır.

hangi tristörlü kompanzasyonu kullanmam ferektiğini nasıl tespit edeceğiz
şu anki çalışma oranlarına göremi güç akışında eksik kalan kondansatör kadar mı
seçim nasıl yapılmalı
 
fiyatları nasıl
bahsettiğim sistem plastik boru üretme ve mısır kurutma fabrikasıdır
bu konu olarak açık şu an ordan okuyup ona göre bana önerceğiniz modül hangisi olur
 
Fiyatları klasik sistemle kıyaslandığında elbette pahalı, yaşanan sorunlar ve ödenen ceza ve bakım ücretleriyle kıyasladığınızda ise daha ekonomik:)
Bakış açısı önemli. Bir yerde geçiyor sitede, panocudan 300 kvar pano sipariş etmek ile iş bitmiyor, dengesizlik, hızlı yükler vs analiz edilmeden yapılan her iş sonradan maliyet ve başağrısı olarak geri dönüyor.
 
Bu başlıbaşın bir iş.Yine de en basit gereksinme şöyle belirlenebilir.İlk grup kondasatörünüz 50KVar kabul edelim.Bu durumda 50KVar karşılayacak dinamik ünite yeterli olacaktır.Zaten kompanzasyonunuz bu değere kadar ayarlama yapar.Daha küçük ihtiyaçlar için dinamik kompanzasyonunuz devreye girecektir.Tesisinizde tutupda 160kw (faraza) bir yük devreye giriyor.3sn çalışıp devreden çıkıyorsa bu tür alıcıların en büyüğüne göre kompanzasyon seçilir
 
mevcut tesis 24 kademeli reaktif güç kontrol röleli trafo gücü 400kva
kondansatör dizilimi
3 adet 0.5 kvar manefaz herfaz için
3 adet 1 kvar mone faz her faz için
3 adet 2 kvar mone faz her faz için
trifaz kondansatörler şöye
1-1,5-2.5-2.5-5-5-10-15-20-20-20-20-30-30-30 kvar şeklinde
mısır kurutma plastik boru fabrikası enjeksyonlu cncli iki adt tezgah uzun boru üretme makinası şeklindedir oranlar %35-%13 gibi şu an
reaktif enerji güçakışına baktığımda 2-13 kvar endüktif fazlalık var diyelim
bu sistemi bozmadan örneğin monefaz 22.5 kvar lık tristörlü kompanzasyon modülünümü seçmeliyim o zaman
 
Bu büyüklükteki bir tesis için 22.5 kvar her fazda 7.75 kvarlık dengesizliği giderir ki normal çalışma şartlarında önemli bir dengesizlik değil. Sizin öncelikle hızlı değişen güç büyüklüğünü tespit etmenizde fayda var. 22.5 kvarlık cihazla dediğim gibi her fazda 7.75 kvarlık dengesizliği ve toplamda 22.5 kvarlık bir hızlı yükü dengeleyebilirsiniz. Bir üst model 45 kvar her fazda 15 kvar ve toplamda 45 kvarlık hızlı yükü dengelersiniz. Şayet hızlı yükünüz dengeli ve daha büyükse 75 kvardan başlayan trsitör anahtarlamalı EKT serisi cihaz öneririm daha ekonomik olur.

mevcut tesis 24 kademeli reaktif güç kontrol röleli trafo gücü 400kva
kondansatör dizilimi
3 adet 0.5 kvar manefaz herfaz için
3 adet 1 kvar mone faz her faz için
3 adet 2 kvar mone faz her faz için
trifaz kondansatörler şöye
1-1,5-2.5-2.5-5-5-10-15-20-20-20-20-30-30-30 kvar şeklinde
mısır kurutma plastik boru fabrikası enjeksyonlu cncli iki adt tezgah uzun boru üretme makinası şeklindedir oranlar %35-%13 gibi şu an
reaktif enerji güçakışına baktığımda 2-13 kvar endüktif fazlalık var diyelim
bu sistemi bozmadan örneğin monefaz 22.5 kvar lık tristörlü kompanzasyon modülünümü seçmeliyim o zaman
 
İnternet sitemizden tel ve mail adreslerimizden ilgili kişi yardımcı olacaktır.
 