Tristörlü grupta kaçak akım oluşması

sefaxxxxx

Üye
Katılım
8 Haz 2009
Mesajlar
194
Puanları
1
Yaş
34
Arkadaşlar merhaba

Otoklav ısıtmak için 750 kW gücünde 5 grup rezistans kullanıyoruz her grup 150 kW gücünde. Bu rezistans gruplarını jumo tristörlerle sürüyoruz. Sorun şu ki 5 grup rezistansı devreye alıp % 100 güç uyguladığımızda toprak kaçağı oluşuyor ve toprak akımı 40-45 amperlere kadar çıkıyor ve kaçak akımdan dolayı şalter tüm fabrikanın enerjisini kesiyor. Pano ve makinada ölçümler yaptım herhangi bir kaçak bulamadım. Sürücü çıkışında kaçak akım oluşması normal ancak 40 - 45 amper bana biraz yüksek geldi daha önce bu şekilde bir sorunla karşılaşan var mı acaba? Bu durumda ne yapmalıyız yardımcı olursanız sevinirim.
 
Arkadaşlar merhaba

Otoklav ısıtmak için 750 kW gücünde 5 grup rezistans kullanıyoruz her grup 150 kW gücünde. Bu rezistans gruplarını jumo tristörlerle sürüyoruz. Sorun şu ki 5 grup rezistansı devreye alıp % 100 güç uyguladığımızda toprak kaçağı oluşuyor ve toprak akımı 40-45 amperlere kadar çıkıyor ve kaçak akımdan dolayı şalter tüm fabrikanın enerjisini kesiyor. Pano ve makinada ölçümler yaptım herhangi bir kaçak bulamadım. Sürücü çıkışında kaçak akım oluşması normal ancak 40 - 45 amper bana biraz yüksek geldi daha önce bu şekilde bir sorunla karşılaşan var mı acaba? Bu durumda ne yapmalıyız yardımcı olursanız sevinirim.

Toprak kaçak akımı var diyorsunuz ölçümü nasıl aldınız 40-45 amper toprak kaçağı çok ciddi rakamlar.
 
40 a kaçak merak ettim bende .tek tek ısıtıcıları devre alınca ne oluyor
 
eğer sistesteminizde sorun olmadıgını düşünüyorsanız troid trafonuzun tam merkezlendiginden ve akım uyumunu kontrol edin o zaman ..bazen tam yükte ve pik akımları sebepsiz açma yaptırabilir şalter ve yükünüze ait dogru
troid trafo seçimi yapıldıgından emin olunuz
 
Kaçak akım tristörün çalışma kapasitesiyle doğru orantılı olarak artıyor Örneğin % 50 çalışma yükünde 20 amper geçerken % 100 çalışma kapasitesinde 40 - 45 amperler çıkıyor ve şalter devreyi açıyor.Bu arada ölçümü toprak hattından pens ampermetre ile ölçtüm.

Olay,sonradanmı oluştu?
Hayır ilk kurulum sırasında herşeyi bitirip test aşamasına geçince bu sorunla karşılaştık
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Kurucu firma biziz
 
Daha önce böyle bir uygulama yaptınız ve
böyle bir sorunla karşılaşmışmıydınız?
 
Daha önce böyle bir uygulama yapmıştık ancak fabrikada kaçak akım koruma rölesi yoktu sanırım şalter açması olmamıştı hiç
 

Forum istatistikleri

Konular
129,734
Mesajlar
929,358
Kullanıcılar
452,456
Son üye
WasTR

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst