Troid trafo uçları yardim

Malesef degil abi
Bu değerlere göre hala Primer sargı 220 volt ın gireceği ucu bulamadık.

Olanlarda diğerlerine göre yüksek omaj görmemiz gereken uçları bulamadık
 
Bu değerlere göre hala Primer sargı 220 volt ın gireceği ucu bulamadık.

Olanlarda diğerlerine göre yüksek omaj görmemiz gereken uçları bulamadık
Abi walla butun uçlara 220 uyguladım sari sari uclarda cam sigorta patladı otekilerde trafo ses yapti ısınmaya başladı kablo falan
 
Abi walla butun uçlara 220 uyguladım sari sari uclarda cam sigorta patladı otekilerde trafo ses yapti ısınmaya başladı kablo falan

Ses gelmesi ve ısınması normal çünkü kisa devre hattan akim akiyor yanması an meselesi.

@serkan_48 abi bu trafonun primer ucları 120V değil mi? Yanlışım varsa düzeltin lütfen

Evet pirimer sargi 120 volt. Ama bu sargıdan 2 tane var. Biz bu iki sargıyı tesbit edip seri bağlamamız lazim. 120 + 120 = 240 volt sargı elde etmiş olacağız.

Normal standartta ayni sargılar ayni renkte kablo ile işaretlenir ama burda bunu bulamadık.
 