TT Sistemde Nötr Toprak Arası bağlantı var mı

Katılım
30 Eki 2011
Mesajlar
3
Puanları
1
Arkadaslar mrb.ustyapi yurt projemizde tt sistem kullandik.toprak hattini temel topraklmaya bagli filizden alip panoda es potansiyel bara olusturduk.notr hattini ise yildiz noktasi topraklanmis trafodan alip panonun notr barasina bagladik.toprak ile notr arasini buzzer konumunda olctugum anda ise ses geliyor.yani iletkenlik var gosteriyor.sizce bu durum normal mi.ben ses gelmemeli diye biliyorum.bu arada notr barasi panoya temas etmiyor.mesnet izolatoru uzerinden panoya irtibatli.
 
Topraklama kaliteniz çok iyiyse karşılaştığınız durum normaldir.
 