Tuhaf bir kapasitif ceza

Şönt trafo bağlaman gerekiyor kapasitif çektiğinde devreye girmeli
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sayaç değişimi olduysa akım ile gerilim ucu farklı bağlandığı zaman sayaç hatalı çalışır. Sistemde yük varken sayaç ile röleyi karşılaştırın cos değerleri eşit mi.
 
sistemde solar varmı
 
Sayacinizin konumu nerede acaba ? Hat başında mı hat sonunda mı ?
 
Sayaç değişimi olduysa akım ile gerilim ucu farklı bağlandığı zaman sayaç hatalı çalışır. Sistemde yük varken sayaç ile röleyi karşılaştırın cos değerleri eşit mi.
sayaç değişimi oldu
k-l uclarını röle kendisi değiştiri, Faz sırasını sordum..
1 ci faz R 2 ci faz T 3 cü faz S s ile t yer dğişmiş olması kapasitif yazarmı
sistemde solar varmı
solar yok
Sayacinizin konumu nerede acaba ? Hat başında mı hat sonunda mı ?
hat sonu 250 mt ileride 4x25 nyy ile geliyor enerji
Şönt trafo bağlaman gerekiyor kapasitif çektiğinde devreye girmeli
kapasitif olan şeyi ah bir bulabilsek sorun yok ama mesele kapasitif olan ne 40 tane 1x40 wat floresan bağlı geri kalan az bir şey 1 kw motor ve ütü
evet sayaç değişti nasıl çözdünüz sorunu
 
Son düzenleme:
L1 L2 L3 sürekli yanıp sönüyorsa,
5.8.0 ile 8.8.0 yer değiştiriyor olabi-
lir ( bazı sayaçlarda ).
 
kompanzasyon takibini yaptığım bir torna dükkanının endeksleri 3 yıl boyunca düzgün bir şekilde ilerlerken, özel dağıtım şirketi (Akdeniz CK) sayaç değişimi yapmış, sayaç değişiminden sonra kapasitif endeks %300 e varan ceza yazmaya başladı. kompanzasyon panosunu kontrol ettim yapışan kontaktör yok, ilave kapasitif etki edecek bir şey yok, sadece sayaç değişimi ve engellenemeyen kapasitif endeks var. Ben direkt olarak yeni takılan sayaç arızalı teşhisini koydum, sayaç değişimi istedik, gelip değiştirdiler ama sonuç değişmedi, tekrar panoya yöneldim, röleyi değiştirdik SVC li röle taktık, şönt reaktör ekledik, sonuç değişmedi, ben hala sayaç arızalı tezini savunuyorum bu arada. Sayacın yanına aynı marka ve yeni sıfır kombi sayaç alıp taktık, bizim taktığımız sayaç endeksleri cezasız çok düzgün ilerlerken tedaşın sayacı kapasitiften ceza yazmaya devam etti. Sonuç olarak elektrik mühendisleri odasına kayıtlı bir arkadaşımdan, yapılan işlemleri anlatan bir rapor hazırlamasını isteyip Akdeniz CK ya verdik, bize cevap olarak sayacı kendiniz alın biz takalım dediler, Biz de sayacı aldık onlara verdik taktılar ve durum düzeldi. Çevremde kompanzasyon takibi yapan diğer arkadaşlarıma bu durumu sordum, onlarda sayaç değişimi sonrası kapasitif cezaya giren tesisler olduğunu söylediler. Bu süreçte sayacın arızalı olduğunu ispat edilene kadar aşağı yukarı 30.000 TL masraf edildi faturaya yansıyan kapasitif cezalar dahil.
 
Sorun LUNA marka sayaçların LUN 23 modellerinde,sayaçların yazılımında hata var. Ne yaparsanız yapın sayaç kapasitif yazıyor.
 
Sorun LUNA marka sayaçların LUN 23 modellerinde,sayaçların yazılımında hata var. Ne yaparsanız yapın sayaç kapasitif yazıyor.
evet çok doğru, bende sayaç yazılımında hata olduğunu düşünüyorum, öyleki sayacın çıkış uçlarını söktüm yani sayaç boşta ve gerilim altında, sabah endeks aldığımda kapasitif yine uçmuş, sanki özellikle kapasitif yazması için programlanmış gibi.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…