pcbde cam Sigorta var mı? o 220v kabloda Elektrik olur da pcbde akü uçlarında var mı? avometre,multimetren yoksa Elektronik bilgin yoksa kurcalama bilen yetkin birine baktırt.


elektornik hakkında cok olmasada biraz bilgim var .
cam sigorta yok
anakartın resmini yolayabiliyormuyuz buraya yeni üyeyim
 
dosya yükle'yi tıkla tam resimi tıkla tamam.
230volt-400w-dcac-inverter-sema-devre.jpg
Ekran Görüntüsü 2016-12-21 04-10-13.png
 
devrede 3 Sigorta var bobinlerin arasındakini değiştir.
 
ower-giris-sigortali-anahtarli-pano-tip-12876-32-B.jpg

bazı ups lerde cam Sigorta power kablosunun hemen girişinde oluyor birde oraya bak

power kablosunuda bir kontrol edin
 
onu değiştirmiş 3 bobin kavrulmuş gibi gözüküyor onlar hep o renktemiydi?
 
elektornik hakkında cok olmasada biraz bilgim var .
cam Sigorta yok
anakartın resmini yolayabiliyormuyuz buraya yeni üyeyim

Anlatımınıza göre ups'deki cam sigortalardan başka ciddi bir arıza görünmüyor.Bu nedenle öncelikle 3 adet sigortadan 2 tanesini sigorta yuvasından çekip çıkararak bir ovometreyle omaj kısmında uçlarını direk ölçün,0 ohm göstermiyorsa atmıştır,3. ve yerine lehimli cam sigortayı,lehim yerinden havyayla alıp ayni ölçme işlemini ona da uygulayın. Tam 0 ohm 'u göstermiyorsa atmış olup 3ünden hangileri tam olarak bunu göstermiyorsa yenisiyle değiştirilmesi gerekir.cam sigortaların amper/volt değeri elektronikçi dükkanlarına tam olarak söylenip öyle satın alınabilir.Kolay gelsin.
 
ower-giris-sigortali-anahtarli-pano-tip-12876-32-B.jpg

bazı ups lerde cam Sigorta power kablosunun hemen girişinde oluyor birde oraya bak

power kablosunuda bir kontrol edin


Özellikle çok dikkatli kontrol ettim girişinde cam sigorda bulunmuyor . Ups ana kartına elektirik giriyor ama hiçbir şekilde tepki vermiyor
 