Twido PLC Analog işlemler

Katılım
22 Ara 2008
Mesajlar
55
Puanları
1
Yaş
45
herkese günaydınlar...
bir şey sormak istiyorum twido 20DRT plc yi slave olarak modbusa bağlamak istiyorum bu plc den analog sinyalleri modbus üzerinden görmek istiyorum şimdi modbus adresleri 40000 vs. plc analog ıw0 bu ikisini nasıl eşleştireceğim saygılarımla...
 
%IW ile başlayan adresleri modbusdan okuyamazsın. O adresteki değerleri %MW ile başlayan word'lerden birine MOVE edersen onu okursun.
 
Operate Block içine;
%MW0:=%IW0.2.0;
%MW1:=%IW0.2.1; gibi değerleri eşitlersin.
%MW0 = 40001'dir.
%MW1 = 40002'dir. Bu şekildede okumanı yaparsın.
 