Un Fabrikası Kapasitif Sorunu

CreSpo

Üye
Katılım
20 Haz 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
aktif endüktif kapasitif


ilk endeks: 1115.200 -- 264.900 -- 21.298

son endks: 1125.755 -- 265.832 -- 28.324

Reaktif güç rölesi değişimi oldu. Aradan 1.5 ay sonra faturamız cıktı cezaya düşümüşüz. Kapasitif olarak ne gibi önlemler alabiliriz bu konuda.
 
Çeşitli sebeplerden ötürü kapasitif oran yükselebilir. En sık yaşanan lar şunlar:
Kondansatör yapışması.
Yüklere uygun olmayan kademeler.
Röle kademe bırakma süresinin gereğinden uzun tutulması.
...
...

Günlük tuttuğunuz endeklere göre endüktif ve kapasitif oranlarınız nerelerdeydi? 1.5 ay boyunca kapasitif oran sürekli yüksek gitmedi herhalde.
Röle üç akım trafolu bir röledir umarım.
 
Tek fazlı malesef, Önce reaktif güç rölesi 2.kademesi yanmış yeni röle taktırdık estes 8 kademeli bundan önceki fatura normal idi bu cezaya girdi.
 
büyük ihtimal röle sisteme göre ayarlanmamış

eğer kontaktörlerde yapışma yoksa röle ayarlarıyla normale döner
 
Eğer, yükleriniz çok sık değişiklik yapmıyorsa, kademeler uygun seçilmişse, röle ayarları (Entes 8t için özellikle c/k oranı) doğru yapımışsa normal şartlarda cezaya girmemesi gerekir.
Aynı röle ile daha önce cezaya girmemiş iseniz, bu fatura döneminde bir problem olduğu açıktır.
Kondanasatörlerinizi kontrol edin. Kondansatörlerin, akım trafosunun bulunduğu fazdaki bacaklarında yıpranmalar varsa (röle sadece bu faza göre referans aldığı için), devreye gereğinden fazla kademe alacak ve doğru kompanzasyon yaptığını sanacak. Ama sadece o faza uygun kompanzasyon yapmış olacak, diğer fazlardan kapasitif cezaya düşecektir.

Bu röle, baştan al baştan bırak mantğıyla çalıştığı için, ilk kademelerdeki kondansatörler ve kontaktörleri sık kontrol etmek gerekli. En faza devree giren kademeler bunlardır ve en fazla bunlar yıpranır, aşınır, bazen de kontaktör yapışır.
Sigortalardan bazılarında (genellikle kalitesizlerde), fazlardan birini geçirmeme olayı olmakta. Bu durumda da kondansatörün iki fazı devreye girer ve bu da kapasitif cezaya sebep olur.

Daha sonra yapacağınız bir revizyonda, (kademeleri istediği sıradan alan, üç akım trafolu) yeni nesil bir röle taktırırsanız daha uygun bir tecih yapmış olursunuz.
Bu arada Entes8T'nin üretimi uzun bir süre önce durduruldu bilginize...
 
Sistemde herşey durduğu zaman rölede -C +C normal diyor kontaktör yapışık olsa böyle olmaz sanırım. Bunu nasıl normale bindireceğiz bu dediklerinizi yaptıktan sonra. Rölede kademe anlayışı değişir mesela 1 veya 2 çekiyor sonra 1 bırakıp 3 geçiyor. Ama dediğim gibi normal demiyor hep değişir kademe olayı. Kael entes ne farkı olabilirki onu önermişlerdi.
 
Eğer, yükleriniz çok sık değişiklik yapmıyorsa, kademeler uygun seçilmişse, röle ayarları (Entes 8t için özellikle c/k oranı) doğru yapımışsa normal şartlarda cezaya girmemesi gerekir.
Aynı röle ile daha önce cezaya girmemiş iseniz, bu fatura döneminde bir problem olduğu açıktır.
Kondanasatörleriniz kontrol edin. Kondansatörlerin, akım trafosunun bulunduğu fazdaki bacaklarında yıpranmalar varsa (röle sadece bu faza göre referans aldığı için), devreye gereğinden fazla kademe alacak ve doğru kompanzasyon yaptığını sanacak. Ama sadece o faza uygun kompanzasyon yapmış olacak, diğer fazlardan kapasitif cezaya düşecektir.

Bu röle, baştan al baştan bırak mantğıyla çalıştığı için, ilk kademelerdeki kondansatörler ve kontaktörleri sık kontrol etmek gerekli. En faza devree giren kademeler bunlardır ve en fazla bunlar yıpranır, aşınır, bazen de kontaktör yapışır.
Sigortalardan bazılarında (genellikle kalitesizlerde), fazlardan birini geçirmeme olayı olmakta. Bu durumda da kondansatörün iki fazı devreye girer ve bu da kapasitif cezaya sebep olur.

Daha sonra yapacağınız bir revizyonda, (kademeleri istediği sıradan alan, üç akım trafolu) yeni nesil bir röle taktırırsanız daha uygun bir tecih yapmış olursunuz.
Bu arada Entes8T'nin üretimi uzun bir süre önce durduruldu bilginize...

size katılıyorum:)
 
Genelde trifaze yükleriniz olmalı un fabrikasında, bağlantılarınızda bir hata yapmış olma ihtimalini kontrol ediniz.Ayrıca trafolu müşterimisiniz belirtmemişsiniz, yükleriniz sık mı devreye girip çıkıyor, rölenin giriş çıkış sürelerini ayarladınızmı?
 
Trafo bize ait 250KW'lık Sık çalışan iki makina var yem için kullanıyoruz o çalıştığı zaman cok sık gir cık yapıyor kademeler 3 fazlı motorlarımız mevcut sadece bir adet su ısıtıcı var termosifon 50litrelik o kadar yani, Fabrikayı kopmle durduğumuzda zaman Reaktif güç rölesi normal diyor kontaktör felan kontrol ettim bi sıkıntı yok sizce başka ne olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,184
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst