Eğer, yükleriniz çok sık değişiklik yapmıyorsa, kademeler uygun seçilmişse, röle ayarları (Entes 8t için özellikle c/k oranı) doğru yapımışsa normal şartlarda cezaya girmemesi gerekir.
Aynı röle ile daha önce cezaya girmemiş iseniz, bu fatura döneminde bir problem olduğu açıktır.
Kondanasatörleriniz kontrol edin. Kondansatörlerin, akım trafosunun bulunduğu fazdaki bacaklarında yıpranmalar varsa (röle sadece bu faza göre referans aldığı için), devreye gereğinden fazla kademe alacak ve doğru kompanzasyon yaptığını sanacak. Ama sadece o faza uygun kompanzasyon yapmış olacak, diğer fazlardan kapasitif cezaya düşecektir.
Bu röle, baştan al baştan bırak mantğıyla çalıştığı için, ilk kademelerdeki kondansatörler ve kontaktörleri sık kontrol etmek gerekli. En faza devree giren kademeler bunlardır ve en fazla bunlar yıpranır, aşınır, bazen de kontaktör yapışır.
Sigortalardan bazılarında (genellikle kalitesizlerde), fazlardan birini geçirmeme olayı olmakta. Bu durumda da kondansatörün iki fazı devreye girer ve bu da kapasitif cezaya sebep olur.
Daha sonra yapacağınız bir revizyonda, (kademeleri istediği sıradan alan, üç akım trafolu) yeni nesil bir röle taktırırsanız daha uygun bir tecih yapmış olursunuz.
Bu arada Entes8T'nin üretimi uzun bir süre önce durduruldu bilginize...