Arkadaşlar ben unity pro programı ile analog girişi nasıl okuyabilirim?
 
ART414 TERMOCOUPLE, PT100 okumak için kullanılan modüldür.
Configurasyondan bu modulu secip ayarlarını tamamlaman lazım.
Ondan sonra %IW0.x.0, %IW0.x.1, %IW0.x.2, %IW0.x.3, x=Ruk uzerinde hangi slota yerleştirdiysen onun numarası.
Orneğin ART414 3 slottaysa %IW0.3.0 adresinde ki değer sensör takılıysa sıcaklık değeri olacaktır.
 
ART414 TERMOCOUPLE, PT100 okumak için kullanılan modüldür.
Configurasyondan bu modulu secip ayarlarını tamamlaman lazım.
Ondan sonra %IW0.x.0, %IW0.x.1, %IW0.x.2, %IW0.x.3, x=Ruk uzerinde hangi slota yerleştirdiysen onun numarası.
Orneğin ART414 3 slottaysa %IW0.3.0 adresinde ki değer sensör takılıysa sıcaklık değeri olacaktır.

Teşekkürler
Birkaç sorum olacak.
- Bu modülle load cell okuyabilirmiyim?
- Kanal 1den okuma yapmak için %IW0.2.1 olarak mı şeçmeliyim?
- Birde loadcellin bağlantısını plc üzerinden hangi pinlere yapmalıyım.
 

Ekli dosyalar

  • 1.PNG
    1.PNG
    37.7 KB · Görüntüleme: 56
  • 2.JPG
    2.JPG
    42.2 KB · Görüntüleme: 59
  • 3.JPG
    3.JPG
    27.7 KB · Görüntüleme: 58
BMX ART414 LOADCELL için kullanılmıyor.
Onun için daha önceden de söylediğim gibi 4-20mA VEYA 0-10V girişli bir modül kullanman gerekecek. Bunun yanında Loadcelli bir loadcell anfisine girip (bunun çıkışı 4-20ma veya 0-10v olabilir senin tercihin) daha sonra plc modulune bağlayacaksın. Bazı plclerde direkt loadcell modulu bulunuyor ama M340'ta yok.
İlk olarak örnegin BMX AMI 0410 Analog input alman gerekecek. Sonra Loadcell bilgisini 4-20mA veya 0-10V'ta çevirecek bir transmittere ihtiyacın var. Esit, Baykon gibi birçok firmanın butip transmitterleri bulunuyor. Birini tercih edeceksin.
Başka sorun olursa yazarsın.
Kolay gelsin.
 