İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu aküler kaç yıllık? Birde akülerin tipleri nedir? Sıksık enerji kesintisi oluyormu? Yada siz musait zamanta test kesintisi yapıyormusunuz? Sulu tip aküleri 6 ayda bir hücre bazında bomemetre ile bome değerlerini ölçüyormusunuz? Kesintisiz kaynakların beslendiği sistemde harmonik değerleri hakkında bilginiz varmı?Aküler çin malımı?
Aküler bir yıllık yuasa akü olması lazım firmanın verdiği bilgilere göre haftada 10 kere elektrik kesintisi oluyor yaklaşık sisteme hiçbir şekilde mudahale etmiyoruz ve bakımsız aküler firmanın dediğne göre
Çarşamba yada perşembe günü firma yetkilileri gelecek akülerin özleğni ve neden böyle oldugu hakkında teknik bilgiyi burada arkadaşlar ile paylaşacam ki böyle bir olayda ne yapacakları hakkında bilgileri olması için
Delta 20 dediği gibi gurupta 40 aku var ve 7 gurup toplam 280 akü var akü gerilimini ölçtüm ve 13,04V gösteriyor servis yetkilileri hala gelmedi birde ups nin arka tarafındaki saç taraf çok ısınıyor demir el yakacak seviyede ups nin %5 ni kullanıyoruz.
Firma yetkilileri perşembe günü geldi ve o kutup başlarındakilerin yağ oldugnu ve normal bir şey oldugnu söylediler ama UPS 800KVA 67 C sıcaklık gösterdi termal kamera ile ölçümde bakalım ne olacak sıkıntının büyügü ısınma akü odasında klima var ve akü ile ups odaları farklı aynı oda içinde bulunmuyorlar.