ARKADASLAR SELAMLAR ASAGIDA ATTIGIM RESIMler ESKIDEN KALAN BIR UPS GUC KAYNAGI RESIMLERI ICERISINDEN 12V 7A KURU AKÜ CIKARTTIM BEN BUNA 100AMPER JELL AKÜ YADA HERHANGI BIR AMPER 12V AKU BAGLASAM SARJ ETME VE ELEKTRIK KESINTISINDE SISTEMI CALISTIRMADA BIR PROBLEM YAŞAR MIYIM TESEKKURLER BEN BUNU BILGISAYARIMDA KULLANIYORDUM YINE AYNI SEKILDE KULLANACAGIM FAKAT 2 VEYA 3 ADET LED AMPUL DE TAKACAĞIM

ÜSTÜNDE 600VA/360W YAZIYOR KAPASITE
IMG-20260926-WA0001.webp
20260926_113048.webp



IMG-20260926-WA0000.webp
 
Son düzenleme:
Merhaba. Sevgili ustam; resimlerdeki UPS' niz 2009'da satın aldığım 650 VA 'lık line-interaktif tipteki bir UPS dir.

UPS içindeki akü şarj ünitesi veya akü şarjı iç devre kartı sadece 12 V, 7 A kuru (jel) aküsüne göredir, bu iç şarj ünitesi max. 0.7 A 'i verebilir. 60-75-100 A, 12 volt jel aküyü ayni UPS sistemine bağlarsak eğer 10-12 saatte şarj olamayacak akünün sadece 7 A-h'lik kısmı UPS dahili şarj ünitesiyle şarj olabilecektir. Yoksa 200 A, 12 volt akü de UPS'nin akü bağlantısından bağlanabilir, ama bu durumda büyük amper-saat'li akülerin iç şarj sorunu olacaktır, dahili şarj ünitesi akü şarj akımını (amperi) bu son durumda otomatik olarak artıramaz sadece 0.7 A çıkışında sabit kalır.

100 A, 12 volt jel akü ayni UPS'ye akü giriş kısmından bağlandığında dışarıdan harici olarak 100 A, 12 V akü için en az 10 A, 14-14.4 volt DC çıkışlı başka (ek) bir şarj cihazı veya harici akü şarj ünitesi de bağlanmalıdır. UPS'nin kendi şarj ünitesiyle ancak 9 A, 12 V'luk başka bir kuru akü bağlantısını şarj açısından güvenle yaparsınız, bu da UPS'nin plastik iç kutusunda bu konuda yer sorunu yoksa eğer. Kolay gelsin
 
Son düzenleme:
Üstadlar haklı,
100 Ah aküyü bağlarsanız UPS büyük olasılıkla çalışır.

Fakat iki önemli problem ortaya çıkar:
1. Şarj süresi çok uzar. Orijinal 7 Ah aküyü yaklaşık 4–6 saatte %90'a getirecek şekilde tasarlanmıştır.
Aynı şarj devresi 100 Ah aküyü doldururken günlerce şarjda kalabilir.
Şarj devresinin bu kadar uzun süre çalışmaya uygun olmayabilir.
Yani bu süre içinde çok ısınabilir.

2. Ayrıca inverterin çalışma süresi.
7Ah aküyle UPS 20-30 dakika çalışacak şekilde (genellikle) tasarlanmıştır.
100 Ah takınca aynı inverterin saatlerce çalışması mümkün hale gelir.
Küçük UPS'lerde, MOSFET soğutucularının ve şarj devresinin uzun süreli çalışmaya göre yapılmamış olması nedeniyle aşırı ısınma ve arıza riski artar.
Hatta, 18Ah kullanılacaksa, sıcaklık kontrolü yapmak gerekir.

Ayrıca ilave akü, diyot yardımı (Schotky veye Mosfet konfigürasyonu) ile, ayrı şarj ünitesi eklenebilir.
Ancak bu, sorununuzu çözmekten çok, "bağcıyı dövmek" olur.

Eğer amacınız (üzüm yemek) ise, yani LED ampül yakmak ise, o zaman istediğiniz 100Ah, veya elinizdeki aküye ugun şarj devresi alınabilir/yapılabilir.

Bu şekilde UPS in boşuna harcıyacağı %20 enerjiden de tasarruf etmiş olursunuz. Yani uzun süre ışık alabilirsiniz.

Böyle bir çözümü düşünürseniz yazın.
12V ile çalışan hazır E27 LED Ampül (normal 220V ampül gibi) veya LED şeritler kullanabilirsiniz.

Karar sizin,
 
Son düzenleme:
Evet, bu konuda olumlu katkıyı yapan tüm üstatlara teşekkür ederim. Zaten "güvenle" 12V, 9A UPS aküsü de ayni UPS'ye bağlanabilir derken bundan direk kastım "güven" kelimesi olarak 15-20 dakikalık destek süresi veren UPS'lerin yüksek amper-saat kapasitelerindeki akülerle çok uzun saatler boyunca süren elektrik kesintilerinde kesinlikle çalıştırılmaması yönündendi. Bu UPS'lerin gövde ve iç oğutma yapıları çok uzun saatlerdeki çalışmaya göre dizayn edilmemiştir.

Eğer 100 A-h,, 200 A-h gibi daha büyük akü kapasitelerinde çok daha uzun saatler boyunca sözü edilen inverterlerin güvenle çalıştırlmasında özellikle yapı marketlerde (Koçtaş gibi) oto-elektrik bölümlerinde satılan 100 watt, 800 watt, 1000 watt seçeneklerinde 12 volt DC - 220 volt AC çıkışı olan size uygun güç çıkışlarındaki inverterleri mutlaka tercih etmelisiniz.

Bunlar ise iç gövde yapısıyla çok uzun saatler boyunca yeterli termodinamik soğutmayı mevcut iç gövde yapısıyla(dizayniyle) sorunsuz olarak yapabileceği için doğru olan bu seçimlerinizle sıradan UPS'lerin 15-20 dakikalık olan destek süresi ve bu kısa destek süresinde sadece onlara özel soğutma dizaynli olan sıradan UPS'lere göre saatler boyunca destek süresi için böylece çok daha güvenli çalıştırabilmeyi seçebilmiş olacaksınız. Kolay gelsin.
 