Kullandığım ups elektrik hattında dalgalanma olmamasına rağmen düzenli aralıklarda kapanıyor.Asiti bitmiş olabilir mi?Eğer asit bitmişse içerisine koyacağım asit ve su miktarı hakkında bilgilendirebilir misiniz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ups'lerde kuru tip akü kullanılır .
 
işte bende bundan korkuyordum o zaman ne yapmalıyım?
 
Kuru tip akülerde derin deşarj durumu olmuşsa ve gerilimi nominal gerilimin çok altında ise, eskisini atıp yenisi ile değiştireceksiniz.
 
Teşekkür ederim.ups 3 yıla yakın çalışıyordu demekki akünün değişme vakti gelmiş
 
Normaldir, UPS sorunları %90'a yakın oranda akü kaynaklıdır.
 
Aküyü çıkarıp baktım 12v 7.2Ah.Bu akünün fiyatı ne olur?Alırken fazla vermeyelim
 
yeni aküyü bügün taktım cevaplayan herkese teşekkür ederim.
 