ups kompanzasyon

cillop2006

Üye
Katılım
4 Şub 2008
Mesajlar
125
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar bi benzin istasyonuna mecburi sebeplerle ups bağlandıı ama kapasitif yükseliyor kompanzasyonunda yapacağı bişey yok rgr makel 4 adet şönt bobinli ancak bu şönt bobinlerinde dez avantajı devamlı güç tüketiyor ne yapmalı trafomuz 50 kva
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ups. çıkışlarında kondansatör kullanılmış olabilir.Üretici firma ile görüşüp devreden çıkarıldığında ne olacağını öğrenip duruma göre hareket ediniz.Kolay gelsin.
 
Reaktörü,sürekli devrede kalacak şekilde değil,SVC (mesela,GRUP ARGE uygulaması ) tipi uygulama şeklinde yaparsanız,güç kaybınız daha az olur.
 
bilgiler için teşekkürler.
 
biraz açarmısız svc nedir ben balans takmayı düşündüm yada şönt bobin
 
içerisinde smps bulunan tüm besleme devrelerinde (klima, ups, bilgisayar vb.) kapasitif yazma problemi vardır.
mecburen şönt kullanılması gerekecektir.
 