Kompanzasyona referans veren akım ve gerlimler,aynı noktadan ( UPS girişi veya çıkışı olabilir.UPS giri-
şinden olması daha sağlıklıdır ) olmadığı sürece,kompanzasyonunuzun sağlıklı çalışması mümkün değildir.
Bağlantıları değiştirmediğinizde,ihtiyaç olmadığı halde,tüm gurupların devreye girerek tehlike yaratması-
na ve UPS in hasarlanmasına sebep olunabilir.Bahsettiğim 300 kva UPS te aynı durum meydana geliyor-
du.Akım trafosunu değiştirmek zor olacağından,gerilim referanslarını,akım trafosunun bağlı olduğu şebe-
ke bölümüne aktarmayı düşünmeniz gerekir.Bence,en sağlıklısı,referansların UPS ten önce alınmasıdır.