Merhaba,
Günlerdir çözmeye çalıştığım sorunu sonunda buldum. Tristörlü kompanzasyon istikrarlı çalışmıyordu, yani sinyal gittiği halde tristörler devreye girmiyordu. Nedeni UPS'miş. UPS yi kapattığımda kompanzasyon normale dönüyor. UPS, sistemde 3,5 ve 7. harmonikleri toplamda %10 seviyesinde oluşturduğu için tristörlerin devreye girmesini engelliyor. Sorunu bulduk ama çözümü düşünüyoruz. Ya kompanzasyon girişine filtreleme yapacağız ya da tristörleri söküp kontaktör takacağız diye düşünüyorum. Şimdi siz değerli arkadaşlarımdan yardım bekliyorum.
Günlerdir çözmeye çalıştığım sorunu sonunda buldum. Tristörlü kompanzasyon istikrarlı çalışmıyordu, yani sinyal gittiği halde tristörler devreye girmiyordu. Nedeni UPS'miş. UPS yi kapattığımda kompanzasyon normale dönüyor. UPS, sistemde 3,5 ve 7. harmonikleri toplamda %10 seviyesinde oluşturduğu için tristörlerin devreye girmesini engelliyor. Sorunu bulduk ama çözümü düşünüyoruz. Ya kompanzasyon girişine filtreleme yapacağız ya da tristörleri söküp kontaktör takacağız diye düşünüyorum. Şimdi siz değerli arkadaşlarımdan yardım bekliyorum.