UPS li sistemde tristörlü kompanzasyon çalışmıyormuş.

150 kva ups önünde test ve kontrol amaçlı paralel çalışan biri trifaze 75 kvar diğeri monofaze 90 kvar iki harmonik filtreli ve tristörlü sistem var ikiside sorunsuz (biri iki yıldır, diğeri 6 aydır) çalışıyor. sistem yapısını bir incelerseniz farklılığı ortadan kaldıracak bir işlemle sorunu aşabilirsiniz.. KARMET
 
merhaba,

UPS ile kompanzasyonu calismamasinda soyle birsey olabilir...
birincisi sistemin akord frekansi dogru secilmedigi icin kompanzasyon devreye girdiginde harmonikler artiyor olabilir..bu durumda bircok rolede oldugu gibi role korumaya gececektir.

ancak benim bildigim kadariyla UPS + tristorlu kompanzasyon uygulamasi oldukca fazla...******
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
tiristörleri iptal etme çünkü zaten o cihazın özelliğin tristör özelliği ile dc oluşturma buna hiç gerek yok cihazın yapısını elleme kompanzasyondan sonra çıkış sonra yüke giedecek ups de zaten hatrı sayılır bir kapasitif yük çekicek
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,222
Mesajlar
924,388
Kullanıcılar
451,591
Son üye
karaca001

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst