UPS nötr ve toprak potansiyel farkı

cihans06

Üye
Katılım
4 Haz 2008
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba şöyle bir sıkıntımız var,Trafodan uygun bir büyükllükteki TMŞ çıkışıyla ups'i besliyoruz,ups'nin nötr'ü ile toprağı arasında bir voltaj okunuyor (4 ile 8.5 V arası gidip geliyor) ups sistem odasındaki hassas cihazları beslediği için bu büyüklükteki voltaj farkı sıkıntı yaratıyor,koruma topraklamamız gayet iyi 0.48 ohm civarında,saha şuan şantiye olduğu için sürekli kaynakidemir bükme gibi cihazlar çalışıyor,nötr ile toprak arasındaki bu voltaj farkını nasıl düşürebilirim.
yarsımcı olabilirseniz çok sevinirim.
 
ölçtüğünüz değer nötr hattının voltajı,nötr hattınızda sorun olabilr,yüklerin dengesiz olması nötr kesitinin yetersiz olması gibi nedenler olabilir.Cihazınızı kaç kva olduğunu ve kaç amper çektiğinizi nötr ve faz kablo kesitlerinide yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım
 
cihaz 20kVA lık ups,ana besleme kablosu 4*16 N2XY ,ana pano ile mesafesi yaklaşık olarak 400 m gibi.Trafo ana panosunda notr ile toprak arasını ölçtüğümüz zaman 1 V gösteriyor,ama ups in girişinden ölçülünce 4 ile 8 V arası gidip geliyor.
 
ups topraklaması bağımsızmı yani ayrı topraklama yaptınızmı
 
sizin nötr kesitiniz yetersiz bilgisayar gibi yükler için nötr kesiti faz kesitinin en az 1.6 katı olmalı en az 25'lik kablo ile nötr hattı olması lazım.Eğer ups niz tek faz çıkışlı yükünüzde fazla ise cihazın bypass'a geçtiğinde (arıza,aşırı sıcaklık,aşırı yük gibi)akımın hepsi tek fazdan geçeceğinden faz kesitide yetersiz kalabilir.Trafo tarafından faz,faz arası ölçün ups nizin girşindende faz,faz ölçün fazlar arası gerilim düşümü %10 u geçiyorsa (trafo tarafı 380 ups tarafı 360 ise) ups besleme kablosunu tamamen değiştirmeniz gerekebilir.Faz faz arası grilim düşümü olmazsa sadece nötr hattınızı 25 lik veya 35 lik 1* çarpı kablo ile sorununuz düzelecektir diye düşünüyorum.
 
biz 70 lik yaptık yine düzelmedi
 
arkadaşım ups nize bağımsız topraklama yapın ups nötr giriş ve topraklamanıza 0.5 yada 0.7 MF kondanstörü paralel lehimleyin yada klemensle bağlayın sorununuz biter
 
Bu kondansatörün anlamı nedir? Açıklarsanız sevinirim.
 
ups niz tek faz çıkışlımı üç faz çıkışlımı ups çıkış nötr ile şbk nötr ü panoda birleşikmi ayrımı birde ups çıkışında izalasyon trafosu varmı
 
Bu kondansatörün anlamı nedir? Açıklarsanız sevinirim.

1-ups topraklaması bağımsız olması gerek nötr toprak arasındaki voltajı düşürmek için aşırı masraf yapmayınız düşüremezsiniz biz 10 bin tl ye kadar yaptık olmadı
2-nötr toprak arasındaki voltajı ups, kompanazasyon,yazıcı,fax,demaranj akım çeken cihazların olduğu ortamda düşürmeniz zor olacaktır düşürseniz dahi belli bir zaman sonra problem yaşayacaksınız tecrübe ile sabit
3-bilgi işlem odası cihazları için nötr toprak arasındaki voltajı ancak 0,5 veya 0,7 MF kondanstörü nötr toprağa paralel bağlayarak 0,8 volt olduğunu göreceksiniz (bu bağlantıyı ups giriş klemenslerinin orada rahatca yapabilirsiniz)
4-kondanstörün detaylı teknik bilgilerine gerek yoktur sadece 0.5 yada 0.7 mf kondanstör almanız yeterlidir
5-kondanstörün nötr toprak arasındaki kimyasal veya fiziksel tepkisinin ve amacının faydası ve zararının detaylı bilgilerini sitede araştırırsanız aynı konuda başka başlık altında diğer uzman arkadaşlarımızın detaylı açıklaması veya bilen bir mühendis yada öğretmen arkadaşımızın burada tekrar bir açıklama yapması konuya faydası olacağı kanatindeyim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,807
Mesajlar
930,287
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst