UPS sorunu

instinct

Üye
Katılım
11 Tem 2007
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar

Bende Eges DTC Plus 15K-33 marka UPS mevcut. Arıza şu ki ups i bağlıyorum. Şebeke varken bypasstan besleme yapıyor. Şebekeyi kesince çıkış yok. İnvertöre kadar olan kısımların enerjileri gözüküyor ancak invertör ile yük arasındaki led yanmıyor panelde. Sürekli şebekeden bypass ile besliyor. Aküleri yeni değiştirdik bazıları ölmüştü. Ancak şimdi bu arıza ile karşı karşıyayız. DC barayı ölçüyorum 400 volt görüyorum çalışırken ancak çıkışa enerji gelmiyor. Elemanların çoğunu kontrol ettim bacak gerilimleri vs. sağlam gözüküyor.

Arıza neden olabilir. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1-İnveretör arızalı olabilir
2-İnvertör sağlam sts (şbk ile invertör arasında kesintisiz geçiş yapan static switch)arızalı olabilir
3-Aküleri cihazdan ayırın cihaz üzerinde dc voltajı ölçün 400 voltun üzerinde bir voltaj görün
4-DC bussman ın sağlam olduğunu görün

QUOTE=instinct;313676]Merhaba arkadaşlar

Bende Eges DTC Plus 15K-33 marka UPS mevcut. Arıza şu ki ups i bağlıyorum. Şebeke varken bypasstan besleme yapıyor. Şebekeyi kesince çıkış yok. İnvertöre kadar olan kısımların enerjileri gözüküyor ancak invertör ile yük arasındaki led yanmıyor panelde. Sürekli şebekeden bypass ile besliyor. Aküleri yeni değiştirdik bazıları ölmüştü. Ancak şimdi bu arıza ile karşı karşıyayız. DC barayı ölçüyorum 400 volt görüyorum çalışırken ancak çıkışa enerji gelmiyor. Elemanların çoğunu kontrol ettim bacak gerilimleri vs. sağlam gözüküyor.

Arıza neden olabilir. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum.[/QUOTE]
 
:D servis alman gerekiyor Eges'den.Üretim yapılmıyor ama bu zamana'a kadar satılmış cihazlara teknik servis halen devam ediyor. ;)
 
1-İnveretör arızalı olabilir
2-İnvertör sağlam sts (şbk ile invertör arasında kesintisiz geçiş yapan static switch)arızalı olabilir
3-Aküleri cihazdan ayırın cihaz üzerinde dc voltajı ölçün 400 voltun üzerinde bir voltaj görün
4-DC bussman ın sağlam olduğunu görün

QUOTE=instinct;313676]Merhaba arkadaşlar

Bende Eges DTC Plus 15K-33 marka UPS mevcut. Arıza şu ki ups i bağlıyorum. Şebeke varken bypasstan besleme yapıyor. Şebekeyi kesince çıkış yok. İnvertöre kadar olan kısımların enerjileri gözüküyor ancak invertör ile yük arasındaki led yanmıyor panelde. Sürekli şebekeden bypass ile besliyor. Aküleri yeni değiştirdik bazıları ölmüştü. Ancak şimdi bu arıza ile karşı karşıyayız. DC barayı ölçüyorum 400 volt görüyorum çalışırken ancak çıkışa enerji gelmiyor. Elemanların çoğunu kontrol ettim bacak gerilimleri vs. sağlam gözüküyor.

Arıza neden olabilir. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
[/QUOTE] Önce eges'den servis almanı öneririm çünkü cihazı tanıyan onalar ve servis departmanındakiler 3 kuruş kar edicem diye işten anlamayana cihazını emanet edersen sonucuna katlanmak zorunda kalırsınız.saygılar.
 
son olarak cihazda 3 kademeli şarj var. dc normal'de en fazla 402 volt dc görmen normal ;)
 