ups ve sönt reaktörler hk.

Katılım
16 Kas 2009
Mesajlar
98
Puanları
1
Yaş
70
arkadaslar ups ler türkçe adıyla kesintisiz güç kaynakları sistemde kapasitif degeri arttırıyor diye biliyorum ve eger sistem kapasitif yazıyorsa bunu dengelemek icin şönt reaktör kullanmak veya sistemde indüktif yüklerin olması gerekiyor.peki sistemdeki kapasitifi dengelemek için şönt reaktör bagladık ve kapasitifi dengeledik sönt reaktör demir nüve üzerinde sarılan sargılardan meydana geldigine göre sistemden reaktifle beraber aktif yük çekmiyormu.cekilen aktif yukün karşılıgında ödenecek tutarı karsılarmı yanlısmı biliyorum tesekkürler
 
Haklısınız bir miktar tüketim sözkonusu, bu sebeple cezaya girmeyecek bir büyüklük kadar şönt reaktör bağlayınız. ayrıca mümkünse uzun duruşlarda UPS i bypasına atıp, şönt reaktörüde kapatınız. Böylece enerji tasarrufı yaparsınız.
Ayrıca her UPS kapasitif yaratmaz, bazıları endüktif etki yaratıyor, bizdeki gibi mesela..
 
dinamik arkadaşımızın dediği gibi her UPS kapasitif yazdırmaz...

Eğer sizin sisteminizdeki UPS kapasitif basıyor ise ;

Bunun için 1 saat ve 24 saatlik peryotlarda endeks değerlerinden ne kadarlık bir şönt reaktör bağlamanız gerektiğini hesaplamanız gerekiyor...

Yok hesaplamam derseniz , UPS gücünün %10 u kadar bir şönt reaktör işinizi görebilir...

İkinci sorunuzun cevabı ;Evet şönt reaktörlerin sargı iç dirençlerinden ve I^2 x R ısı kayıplarından ötürü bir miktar aktif enerji tüketecektir... Bu üretici firmalara göre değişir...
Ne kadar derseniz %2 -%4 arası değişir...

Yani 1 kVAR lık bir reaktör 20-40 wH arası aktif endekste artı değer yazdırır...
 
sistemde 85 kva lık kesintisiz güç kaynağı bulunmakta ayrıca buna istinaden birde şönt reaktör takılmış 2,5 kwar lık fakat konpanzasyonun ilk kademesi 0.5 kwar 2. kademesi 1 kwar lık 3. kademesi yine 1 kwarlık reaktörö devreye alıp ilk 2 kademeye yani 1.5 kwarlık konpanze yapıyorum sistem reaktif yazmaya devam ediyor fakat kapastifde yükselme başlıyor %5 gibi 3. kademeyi devreye aldım ve birinci kademeyi devreden çıkardım toplam 2 kwar konpanze olmuş oldu ozamanda kapastif yazmaya başladı bu konuda bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum
 
Tam anlaşılmıyor söylediklerinizden ama tüm reaktörleri devreye aldığınızda eksik gelirse tamam buna bakılır ama fazla gelirse kompanzasyon panonuz bunu kondansatör devreye alarak dengelemeli, bunu yapmıyormu? Her durumda birmiktar endüktif yada kapasitif yazabilir önemli olan ortalamada %20 endüktif ve %15 kapasitifin altında kalmanız.
 
birazdaha konuyu açıyım 85 kvalık ups var sayaca bağlı olan sadece ups kapastif yazıyor benden önce kapastif yazdığı için panoya 2.5 kvarlık bir reaktör bağlanmış fakat ozamanda reaktif yazıyor, devreye manuel olarak 1.5 kvarlık kondansatör alıyorum%5 gibi kapastif yazmaya başlıyor fakat reaktifde düşme yok 0,5 kvarlık bir kondansatör daha devreye aldımmı buseferde kapastif yazmaya başlıyor umarım açıklıya bildim teşekkürler
 
sayın erolcelik1

bu tür sistemlerde ideal olanı kapasitif kompanzasyon yapmaktır kademelere şönt reaktörü bağlayarak kontrol roleside bunu değerlendirerek sistemin ihtiyaç durumunda kademeye bağlı olan end. bobini çekmesidir gerektiğinde end. gerektiğinde kapasitif kompanzasyon yapan bir kontrol rolesi bağlayabilirsiniz. size önerebileceğim role gruparge smart veya tam emin değilim kaelin son modelindede eklenmiş galiba kapasitif kompanzasyon bu tip bir kontrol mekanizması ile yapmanız daha uygundur
 
Daha öncede belirttiğim üzere oranları kurtarıyorsanız sorun yok buna bakın. Bahsettiğiniz durum muhtemelen yüklerinizin dengesiz oluşundan ortaya çıkıyordur.
birazdaha konuyu açıyım 85 kvalık ups var sayaca bağlı olan sadece ups kapastif yazıyor benden önce kapastif yazdığı için panoya 2.5 kvarlık bir reaktör bağlanmış fakat ozamanda reaktif yazıyor, devreye manuel olarak 1.5 kvarlık kondansatör alıyorum%5 gibi kapastif yazmaya başlıyor fakat reaktifde düşme yok 0,5 kvarlık bir kondansatör daha devreye aldımmı buseferde kapastif yazmaya başlıyor umarım açıklıya bildim teşekkürler
 
gunerdr ye teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiden dolayı araştırmaya başlıyacağım
 
arkadaşlar entesde reaktörü tanımlama varmı yani kondansatör gibi devreye alma durumu
yoksa diğer roleler çok pahalımı
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,543
Kullanıcılar
452,649
Son üye
sanlav

Yeni konular

Geri
Üst