UPS'ye 2 akü yerine 1 akü taksam sorun olur mu?

ups seri bağlı gözüküyor. akülerden birini eksiltmeniz halinde sistem çalışma voltajının altına düşeceği için devreye girmez!
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bakın,sözünü ettiğiniz bu nokta üyemiz tarafından sn.Serkan_48'in uyarısıyla gereğince anlaşılıp en başta değerlendirilmişti zaten.24 volt yerine devreye giren tek aküdeki 12 volt inverteri hiç çalıştırmayacaktır.Ayrıca şarj devresi de 24 voltu şarj edecek şekilde dizayn edildiğinden,aküyü şarj etmeye çalışırken,bu 12 voltluk tek aküde aşırı zorlanarak, 27.60 voltta (Tek aküde 13.80 volt stand-by use şarj modunda) şarjı kesmeyi bekleyeceğinden (Bu voltaja gelmesini bekleyip,tek aküde de hiç gelemeyeceğinden) şarj devresi sürekli devrede kalıp ve aşırı ısınıp yanabilecektir.Kolay gelsin.
 


teşekkürler ilginize, sizin dediğinizi yapmak daha mantıklı görünüyor. belki daha sonra buzzerı kullanmak gereği doğar. oraya uygun içi dolu plastik malzeme bulmak lazım şimdi.
 


dediğiniz gibi soyulmuş kablo ile buzzerın deliğini kapattım iyice soktum içine çok çok az bir ses çıkıyor nerdeyse duyulmayacak kadar, sesin tamamınıda kesebilirdim ancak bu kadar olması kafi lazım olur belki. teşekkürler tekrar.

ayrıca şu konumada bakabilir misiniz? 2 gün oldu yazalı cevap alamadım sizin gibi bilgili birini bulmuşken fikir almak isterim. selamlar.