UPS'ye 2 akü yerine 1 akü taksam sorun olur mu?

ups seri bağlı gözüküyor. akülerden birini eksiltmeniz halinde sistem çalışma voltajının altına düşeceği için devreye girmez!
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bakın,sözünü ettiğiniz bu nokta üyemiz tarafından sn.Serkan_48'in uyarısıyla gereğince anlaşılıp en başta değerlendirilmişti zaten.24 volt yerine devreye giren tek aküdeki 12 volt inverteri hiç çalıştırmayacaktır.Ayrıca şarj devresi de 24 voltu şarj edecek şekilde dizayn edildiğinden,aküyü şarj etmeye çalışırken,bu 12 voltluk tek aküde aşırı zorlanarak, 27.60 voltta (Tek aküde 13.80 volt stand-by use şarj modunda) şarjı kesmeyi bekleyeceğinden (Bu voltaja gelmesini bekleyip,tek aküde de hiç gelemeyeceğinden) şarj devresi sürekli devrede kalıp ve aşırı ısınıp yanabilecektir.Kolay gelsin.
 
hi

Merhaba.Sevgili Cenk85,sıcak yapıştırıcı silikon tabancasından çıkan sıvı,erimiş halde çıkıp,katılaştıktan sonra yapıştırma görevi de gören beyaz esnek bir malzemedir (ince şeffaf çubuklar halinde satılır ve sıcak havya ucuyla dahi eritilebilir) Elektronik devre kartlarında radyolarda,sabitleme,kalibre edilen ayarı mühürleme,vb. maksatlar için genelde kullanılan yapıştırıcı,sabitleyici bir özelliktedir.

Buzzerin içinde,üzerindeki bu delikten damla halinde verilmesi bence çok uygun olmaz.Çünkü bundan vazgeçip buzzerin çalışır duruma gelmesinde onu oradan temizlemeniz çok güç olabilir.Sn. by lent'in önerdiği sakız (Ciklet) ise sadece delikten dışarı çıkan sesi kesebilir,içten diyaframın titreşmesini tam önleyemediği için az da olsa yine ses duyulacaktır,bu yöntemle.En doğrusu önceki mesajımda da bahsedebildiğim gibi,plastik bir çubuk (Delik çapından çok az büyük) bulup,bunu çok sıkı geçecek şekilde bu delikten geçirip,alttaki metal diyaframa tam temas ettirip titreşmesini de önlemektir.Böyle bir geçici çözüm (Sonradan geri dönüşle buzzeri tekrardan çalışır hale getirmesi çok daha kolay olacağı için) üzerinde durmalısınız bence.Kolay gelsin.


teşekkürler ilginize, sizin dediğinizi yapmak daha mantıklı görünüyor. belki daha sonra buzzerı kullanmak gereği doğar. oraya uygun içi dolu plastik malzeme bulmak lazım şimdi.
 
Bakın,sözünü ettiğiniz bu nokta üyemiz tarafından sn.Serkan_48'in uyarısıyla gereğince anlaşılıp en başta değerlendirilmişti zaten.24 volt yerine devreye giren tek aküdeki 12 volt inverteri hiç çalıştırmayacaktır.Ayrıca şarj devresi de 24 voltu şarj edecek şekilde dizayn edildiğinden,aküyü şarj etmeye çalışırken,bu 12 voltluk tek aküde aşırı zorlanarak, 27.60 voltta (Tek aküde 13.80 volt stand-by use şarj modunda) şarjı kesmeyi bekleyeceğinden (Bu voltaja gelmesini bekleyip,tek aküde de hiç gelemeyeceğinden) şarj devresi sürekli devrede kalıp ve aşırı ısınıp yanabilecektir.Kolay gelsin.


dediğiniz gibi soyulmuş kablo ile buzzerın deliğini kapattım iyice soktum içine çok çok az bir ses çıkıyor nerdeyse duyulmayacak kadar, sesin tamamınıda kesebilirdim ancak bu kadar olması kafi lazım olur belki. teşekkürler tekrar.

ayrıca şu konumada bakabilir misiniz? 2 gün oldu yazalı cevap alamadım sizin gibi bilgili birini bulmuşken fikir almak isterim. selamlar.

www.kontrolkalemi.com/forum/konu/pc-kapandıktan-sonra-hemen-açılmıyor.97622/
 

Forum istatistikleri

Konular
129,079
Mesajlar
923,067
Kullanıcılar
451,370
Son üye
docsu

Yeni konular

Geri
Üst