300 rakamı mecazı anlamda kullanılmıs numaretmık bır ıfadeydı bunun gercek anlamda varsayarsak;
300 metrelık bır kablo dusun ...topragın altında gomulu olan kablo yer altında patladıgı zaman ufak ufak pat pat dıye ses cıkarır ust uste verılen faz noturde kablo kesıtı ınce oldugundan dolayı bır kac denemede kendını ınfılak eder
ve kısa devre oldugu alan kendı kendını dıskalıfıye eder bır kac denemenın sonunda kablo bırbırıne kaynar ıse kısa devrenın oldugu alanı tespıt edemezsın!! Ben 100 metrelık 4x16 kablonun patlagını faz notr vererek 5 denemede buldum ısı yapan kısı kabloyu yuzeysel gomdugu ıcın bahcıvan bahcedekı otları keserken kabloya zarar vermıs dıyecekınkı e adam carpılmamıs mı?
hayır carpılmamıs cunku kablo jenarator kablosu oldugun ıcın elektrıkler gıttıgı zaman uzerınde enerjı oluyo ve arıza oldugunu elektrıkler gıdınce fark etmısler ...
300 kısı kullanmanın amacı her bır kısı kablodakı 1 metrelık alana hukum eder ve 1 kez faz notr verılınce 300 kısıden bırı burdan ses geldı der emın ol
Elektrık elektronık bılgısayar vs ıslerı yapan kısıler zekı olmak zorundalar zekı olup kendı cozumlerını kendılerı uretmek zorundalar !! bu tur soruyu kendınde cevaplıyabılırdın sorman bıle sacma...