çekemzsin
onların frimewareleri uymaz siemenste şöyle bir uygulama var
v11 de direk çekme yok sadece online ofline compare yaparak alırsın proğramı
v13 te eğer sp1 se sp1 v13 ise v 13 le çekersin
bundan sonra
eğer proğram v14 ise v13 le çekersin v13 proogramı v14 e çevirisin
v14 plcyi v14 le çekersin
v13 projen varsa v14 çevirerek açar sana sorar çevireyimmi upgrade edeyimmi diye evet dersin çevirir
v 15 bazı programlardan v14 çekiyor bazılarından çekemiyor bu v4 serisi plclerle alakalı v3 plclerden çekemiyor . v4tende bazen çekiyor ama sıkıntılı onuda v14le çekip v15 e upgrade etmek mantıklı ..
zamanla onlarıda çözecekler ama şimdi değil yavaş yavaş tüm portalı oturtmaya uğraşıyorlar . ama bu sadece v4 plcler ve sonrası için geçerli olacak ..
programın v14 ise plc v 15 ise yeniden yazmaya başlıyabilirsin yada v 15 yükleyebilirsin. çok teferruatlı konu uzun uzun anlatmak lazım merak edersen yazarım . kolay gelsin