VARKOMBİ-12 Alr05 ve Alr08 ALARMLARI

Sayın mstyalvac bey
Al-03 aşırı akım uyarısıdır akım trafolarınızı sistemin tam yük durumunu baz alarak revize ediniz.
 
sayın MESUT ve SEMİH bey öncelikle yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim...

takibe aldığımız kompanzasyon sistemlerinin bazılarında ceza durumu olmamasına rağmen,

R.G.K.R'sinde NORMAL ışığının yanmadığını tesbit ettim ve bu durumun zararlı olup olmadığı

konusunda bi fikrim yok..Sistemde anormal bir durum olduğu kesin fakat bunu belirlemek

için ne yapılmalı? sizce neden kaynaklanıyor olabilir..



teşekkürler..
 
sayın mustafa bey
Cezai bir durum yok ise sistemde önemli bir problem yoktur.kademeleri alıp mormal dememesinin sebebi o anki gücü TAM olarak karşılayacak kondansatör gücü olmamasından kaynaklanır.örneğin 5,2 kvar ihtiyaç var 5 kvar kondansatör almış röle bu oran sizi cezaya sokmaz ama tam 5,2 alamadığı içinde normal ledini yakmaz cihaz.bu örnek te cihazı normal ledini yakabilmek için sistemin normal kabul ettiği bölgeyi biraz endüktif tarafa kaydırmanız gerekir.örneğin alamadığı 200 var için % 4 endüktif yazdırır.(200/5000) tan fi yi % 4 yaparsanız o anki durumu göre normal ledini yakar.
 
kael semih bey verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim...

akım trafolarındaki herhangi bir sorun r.g.k.r'sinin yanmasına (arızalanmasına) sebep

olurmu? kompanzasyon panolarında kullandığımız 100/5-75/5-50/5... akım trafolarının

sağlamlık kontrolü yapılabilirmi?/nasıl yapılır?

teşekkürler...
 
akım trafosunun küçük seçilmesi rölenin yanmasına sebep olur,röle akım ölçüm girişleri max 7 ampere dayanır.akım trafosunun testi çok kolaydır 100/5 demek primerden 100 amper geçiyorsa sekonderden 5 amper çıkış veriyor demektir buna göre oranı bularak atrf yi test edebilirsiniz.100/5 in oranı 20 dir.
 
kael alarm kod anlamalrı işinize yarayacaktır


AL02 : Düşük Gerilim (170-210 V ayar sahası) Fazlardan herhangi birinin gerilim değeri ayarlanan değerin altına düşerse ve bu durum
5 sn boyunca devam ederse,alarm ledi yanar ve alarm rölesi çeker. Fazların gerilimleri set değerinin 5 V üstüne 5 sn süreyle
yükseldiğinde alarm durumu ortadan kalkar. Eğer "C-SU" menüsü "On" seçilirse, düşük gerilim alarmı oluştuğunda kondansatörler devre
dışı edilir. (Kompanzasyon durur). Eğer "C-SU" menüsü "OFF" seçilirse, düşük gerilim alarmı oluştuğunda kompanzasyon hala devam
eder. Fabrika çıkış değeri "OFF" dur.
AL03 : Aşırı Akım (sekonder akımı >8A, sabit sınır) Fazlara bağlı akım trafolarının sekonder akımlarının herhangi birinden 60 sn süreyle
8 A'den daha büyük bir akım geçer ise alarm ledi yanar ve alarm rölesi çeker. Eğer akım 60 sn süreyle 8 A'in altına düşerse alarm
durumu ortadan kalkar.
Neden : Seçilen akım trafosu sistemden çekilen akıma uygun değil. Değeri küçük seçilmiş.
Çözüm: Uygun olan değer ölçülerek bulunup, akım trafosu değiştirilmelidir.
AL04 : Aşırı Kompanzasyon
Eğer sistemin kompanzasyonu ayarlanan yüzde kapasitif tüketim sınırını aşarsa, alarm ledi yanar ve alarm rölesi çeker. Tekrar bu
sınırın altına düşene kadar alarm silinmez.
Neden : Kondansatörlerin güç değerleri ihtiyaç duyulandan büyük seçilmiş veya kondansatör güç dağılımı hatalı.
Çözüm : Kademe sayısı arttırılmalı ve ihtiyaç duyulan kondansatör güç değerleri tekrar hesaplanıp küçültülmeli.
Sistemdeki yükler mümkün olduğunca fazlara eşit olarak dağıtılmalı. Kademe çıkarma zamanı kısılmalı.
AL05 : Düşük Kompanzasyon
Eğer sistemin kompanzasyonu ayarlanan yüzde indüktif tüketim sınırını aşarsa, alarm ledi yanar ve alarm rölesi çeker. Tekrar bu sınırın
altına düşene kadar alarm silinmez.
Neden : Kondansatörlerin güç değerleri ihtiyaç duyulandan küçük seçilmiş veya kondansatör güç dağılımı hatalı.
Çözüm : İhtiyaç duyulan kondansatör güç değerleri tekrar hesaplanıp büyütülmeli. Sistemdeki yükler mümkün olduğunca fazlara eşit
olarak dağıtılmalı. Kademe alma zamanı kısılmalı.
AL06 : Sistem Hatası
Bütün kademelerdeki kondansatör güçleri 0 KVAr olarak bulunmuşsa bu alarm durumu oluşur.
Neden : Bu alarmı oluşturan durumlar çeşitli olabilir;
1. Kondansatörlerin bağlantıları akım trafolarının girişinden alınmış olabilir.
2. Kondansatörlerin sigortaları inik olabilir.
3. Kontaktörlerin bobin beslemeleri devrede olmayabilir.
4. Cihazın kontak faz bağlantısı yapılmamış olabilir.
Çözüm : Bu sorunu çözmek için yapılması gerekenler;
1. Kondansatörlerin bağlantılarını akım trafolarının çıkışından alın.
2. Kondansatör guruplarının sigortalarını kontrol edin.
3. Cihazın kontak faz bağlantısını ve kademe çıkışlarını kontrol edin.
4. Tüm bu kontrollardan sonra cihazın enerjisini kesip tekrar verin.
AL07 : Tanımsızdır.
AL08 : Faz Yokluğu
Fazlardan herhangi biri devre dışı ise alarm ledi yanar ve alarm rölesi çeker. Eğer kondansatör koruma (C-SU) devrede ise
kompanzasyon
durur ve kademeler devreden çıkar. Aksi halde kompanzasyon devam eder. Fabrika çıkışında C-SU devrede değildir.
AL09 : Aşırı Sıcaklık (Ayar sahası Fan Sınırının 5°C üstü ile 80°C arasındadır) Pano iç sıcaklığı ayarlanan sıcaklık değerini aşarsa alarm
ledi yanar ve alarm rölesi çeker. Alarm durumu, sıcaklığın ayarlanan değerin 2°C altına düşmesiyle ortadan kalkar. Cihazın Fan çıkışı
ayrıdır ve bunun aşırı sıcaklık sınır değerinden farklı bir set değeri vardır. Sıcaklık ayarı yapılırken cihazın içindeki sıcaklığın pano iç
sıcaklığından 5-10 °C fazla olduğu unutulmamalıdır.
 
verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim..

yine bir sistemde alr05 hatası veriyor..

bu yüzden sisteme sadece monofaze yükleri alıp,kondansatörleri devre dışı bırakıp,ölç-pqs-menüsü altından

monofaze için; q-r=3,25 q-s=1,86 q-t=4,15 değerlerini okudum...

sisteme sadece trifaze yükleri alıp,kondansatörleri devre dışı bırakıp değer aldığımda;

Trifaze için; q-r=4,10 q-s=3,89 q-t=4,15 değerlerini okudum...


bu değerlere göre toplamda sistemin kaç Kvar'lık kondansatöre ihtiyacı vardır?

sistemde şu an 30,5 Kvar'lık kondansatör bağlı...

dizilişi 1kvar-1kvar-1kvar-2,5kvar-5kvar-5kvar-7,5kvar-7,5kvar

1,2 ve 3. kademelerde faz-nötr bağlantılı monofaze kondansatörler bulunmaktadır.

diğer kademelerde trifaze kond.kullanılmıştır...


ölçülen değerler,kullanılan kondansatörler bunlar... ve sistem sık aralıklarda sürekli olmamak şartıyla

alr05 hatası veriyor... cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
 
Son düzenleme:
burda hesap basit ama gereken reaktif güçler sistemin çalışma durumlarına göre alınırsa daha sağlıklı olur.(yani önce trifaze sonra monofaze güçlerin devreye alınması yerine)
aldığınız monofaze değerlere göre örnek yapalım q-r=3,25 q-s=1,86 q-t=4,15 için;
en küçük değeri 3 ile çarpıp taban trifaze kondansatörümüzü buluyoruz.En küçük dğer s fazında 1,86 kvar *3= 5,58 kvar yaklaşık 5,5 kvar (yani 1+2+2,5 yada 5+0,5)
sonra 5,5 kvarın devrede olduğunu varsayarak çıkartma işlemi yapıyoruz aldığımız q değerlerinden. q-r için 3,25-1,86=1,39 kvar ,q-s için 1,86-1,86=0 kvar, q-t için 4,15-1,86=2,29 kvar sonuçları çıkar.
yani q-r fazına 1,39 q-t fazına da 2,29 kvar yaklaşık monofaze kondansatör ilave edelimki tam olarak kompanze edelim cos fi yi tam olarak 1,00 yapalım ve normal ledini yakabilelim.
hesap bu kadar basit işletmenin çalışma durumlarına göre gerekli hesabi yaparsınız.iyi çalışmalar dilerim
 
monofaze ve trifaze yüklerin bulunduğu bir kompanzasyon sisteminde sadece trifaze kondansatörlerle kompanze etmek doğrumudur?

kompanzasyonda trifaze kondansatörler monofaze yüklerinde kondansatör ihtiyaçlarını karşılayamazlarmı ?
 
monofaze ve trifaze yüklerin bulunduğu bir kompanzasyon sisteminde sadece trifaze kondansatörlerle kompanze etmek doğrumudur?

kompanzasyonda trifaze kondansatörler monofaze yüklerinde kondansatör ihtiyaçlarını karşılayamazlarmı ?


Sn mstyalvac her işletmede dengesiz yüklenme kaçınılmazdır. Yukarıda verdiğim örnekte fazlardan çekilen endüktif yükler olsun. Siz bu sisteme toplamda 25kVAr trifaze kondansatör bağladığınızda S fazını tam kompanzasyon yapmış, R fazını 10kvar kapasitife sokmuş ve T fazıda 5kvar endüktifte kalmış olur. Toplamda 30kVAr trifaze kondansatör bağladığınızda R fazı 15kvar kapasitife girmiş S fazı 5 kvar kapasitife girmiş olacaktır. Dengesizlikten doğan aradaki farklar ancak monofaze kondansatörlerle kapatılabilinir.
Trifaze toplamda 15kvar devreye girer S fazının 10kvar , T fazının 15kvar açığı monofaze kondansatörlerle kapatılmış olur.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,143
Mesajlar
933,532
Kullanıcılar
453,223
Son üye
Shentyurk

Yeni konular

Geri
Üst