Vavien bağlantıda nerde hata yapıyorum

yaren1981

Üye
Katılım
13 Nis 2020
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
42
ustalarım merhaba,

bugün vavien bağlantı yapmaya çalıştım kısmen başardım fakat bir anahtarda açıp kapatabilirken diğer anahtarda kapattığımda ilk anahtar etkisiz kalıyor... şöyle ki kapıdan çıkarken yaktığım bahçe lambasını çıkışta bahçe kapısından söndürebiliyorum fakat, mesela evden çıkan biri kapıdan bahçe lambasını tekrar yakamıyor... bahçe kapısından anahtarı kapalı konuma almam sonrası diğer anahtar aktif oluyor...

kendi çizdiğim şemaya göre bağlantıları yaptım! öncelikle şema doğru mu?

anahtarda ortak ucu 3 numaralı bağlantıya yaptım bu ortak uç mu?

antigron kabloda mavi-mavi kahverengi-kahverengi ucları paralel aynı numaralı girişlere bağladım... topraklamayı ortak/devre uçlarına bağladım( birine faz, diğerine lambaların artı uçunu)

nerede yanlış yapıyorum?
 

Ekli dosyalar

  • 17201883530377837452910742374191.jpg
    17201883530377837452910742374191.jpg
    264.9 KB · Görüntüleme: 8
  • IMG_20240705_164451.jpg
    IMG_20240705_164451.jpg
    99.3 KB · Görüntüleme: 8
  • 17201885548212752056105116836052.jpg
    17201885548212752056105116836052.jpg
    149.2 KB · Görüntüleme: 7
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ustalarım merhaba,

bugün vavien bağlantı yapmaya çalıştım kısmen başardım fakat bir anahtarda açıp kapatabilirken diğer anahtarda kapattığımda ilk anahtar etkisiz kalıyor... şöyle ki kapıdan çıkarken yaktığım bahçe lambasını çıkışta bahçe kapısından söndürebiliyorum fakat, mesela evden çıkan biri kapıdan bahçe lambasını tekrar yakamıyor... bahçe kapısından anahtarı kapalı konuma almam sonrası diğer anahtar aktif oluyor...

kendi çizdiğim şemaya göre bağlantıları yaptım! öncelikle şema doğru mu?

anahtarda ortak ucu 3 numaralı bağlantıya yaptım bu ortak uç mu?

antigron kabloda mavi-mavi kahverengi-kahverengi ucları paralel aynı numaralı girişlere bağladım... topraklamayı ortak/devre uçlarına bağladım( birine faz, diğerine lambaların artı uçunu)

nerede yanlış yapıyorum?
Kağıtta çizdiğiniz devre doğru fakat siz vavien anahtarlarda giriş çıkışları yanlış bağlamış olabilirsiniz onu kontrol etmenizi tavsiye ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,749
Mesajlar
920,182
Kullanıcılar
450,819
Son üye
qirvebaba

Yeni konular

Geri
Üst