Vaviyen bağlantılı lamba


Muhtemelen bir yerde kısa devre var... kablolarida kontrol etmekten fayda var. .

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
merhaba arakadaşlar,
bugün lambanın yuvasını komple söktüm herhangi bir sıkıntılı durum yoktu. geri taktım. şofben bağlantılarını ayırdım. vaviyen bağlantılarını geri bağladım, bu durumda lamba yandı. ancak şofben bağlantılarını yaptığımda lambayı yakınca Sigorta gene attı. şofben uçalrını tek tek bağlayarak yaptığım tespitte şofbenin toprak bağlantısını buvata bağladığımda lambayı yakarsam sigorta kesin atıyor. bu yüzden şofbenın toprak hattını ayırdım. sorun sizce ne olabilir? şofebin topraklaması ile lambanın ne ilgisi vardır acaba?
 

Vaviyen tesisatın bağlı olduğu bir aydınlatma buatından bahsediyorsunuz ve şofbenin toprağını buatta bağladığımda diyorsunuz. Aydınlatma buatında topraklama kablosu ? !

Şofben gücü nedir? aydınlatma linye sigortası 10A dir.
 
Lambanın anahtar çıkış kablosunu toprak diyerek şofben topraklamasına bağlamayasın... ???
 
yanlış anlaşıldı sanırım. bu şofben doğalgazlı şofben ve Elektronik kontrol için elektrşk bağlantısı balkonda bulunan ve tüm fişlerin tevzii buvatıdır. sırf anahtarlama için falan değil. sorım gayet açıık aslında, şofbenin toprak hattı buvata bağlı iken lambayı yakarsam kakr ve linyedeki Sigorta atıyor. ve ben sebebini bulmaya çalışıyorum.
 
Aydınlatma linyesi farklı borudan priz linyesi ayrı borudan gider yani iki sisteminde borusu, buatı, sorti hattı ayrıdır aydınlatmada topraklama olmaz. Öyle tevzi buatı gibi bir olayda söz konusu olamaz. Sizin tesisat epeyce karışık arıza durumu normal.

Yok benim tesisatım sağlam diyorsanız Sigorta kutusundan yada özel linye prizinden şofbene seyyar kablo çekip çalıştırın belki kart arızası vardır.
 
ben zaten balkondaki buvat için aydınlatma buvatı demedim...lambayla şofben topraklaması arasındaki sapık ilişkiyi anlamaya çalıştığım için belirttim..yardımlarınız için teşekkürler...yarın bakacağım artık.
 
şunuda söyleyeyim şofbenin şalteri kapalı olsada durum değişmiyor, her defasında kakr ve Sigorta atıyor.
 
Ben prensiplerim gereği yanlışın içinde doğru aramam. Aydınlatma linyesinde özellikle çekilmediyse toprak olmaz, şofben ve/veya kombi beslemesi toprak gerektirdiğinden priz linyesinden alınır. Kuralların dışına çıkarsanız her türlü sürprizle karşılaşmanız olağandır.
 
Akla gelen tek şey anahtara basıldığına lamba çıkış kablosunun toprak ile teması. Ama ne alaka şohben topraklaması yapıldıktan sonra oluyor? Şohbenin toprağını bağlamadan lambayı deneyebilir misiniz acaba?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…