1-İç ünite batarya sensörünü kontrol et (Oda sıcaklığı 24C de 5 ya da 10 Kohm olmalı, tam olarak modeli bilmediğim için)
2-İç ünite oda sıcaklığı sensörünü kontrol et (Oda sıcaklığı 24C de 5 ya da 10 Kohm olmalı, tam olarak modeli bilmediğim için)
3- Değerler doğru ise klimanı çalıştırmayı dene. Hemen mi ışıklar yanıp sönüyor yoksa bir müddet sonra mı?
4- Eğer hemen yanıyor ise ve sensörlerin tamam ise kartın üzerinde bulunan kablo soketlerini kontrol et.
5- O nokta da tamam ise dış ünite de bulunan (İnverter değil ise) batarya sensörünü de kontrol et.
6- Eğer hemen yanmıyor, kompresör devreye girdikten bir müddet sonra yanıyor ise, kompresör kalkışında problem var mı kontrol et.
7- Kalkış problemsiz ise likit hattı (İnce boru) buzlanma ya da karlanma yapıyor mu kontrol et.
8- Buz ya da kar yapıyor ise gazını tamamla.
9- Eğer bunların hepsinde başarısız isen servisi çağır, elektronik kartını kontrol etsinler.