Ic unite 1 2(N) 3 4
Dis unite N 2 3 4
Kablolari ic uniteyle dis uniteye hangilerini kosmaliyiz.Klima coktan kurulub.basim karisib yardimci olurmusunuz-arizasi dis fan ve 4 yol islem yapmiyor.modeline bakmamisim.simdi o 1-N 2(N)-2 3-3 4-4 kosulmus.bu kablolarin baglantilarindan ola bilirmi yoksa ana kartdami ariza var.dis unitenin 3 ve 4 yerine elektrik gelmiyor.koblolar normal kirik yok.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Dostum aynı durumla bende karşılaştım. Şu an hangi kabloyu hangisine bağladığımı hatırlamıyorum.

Benim yaptığım ise iç ünitenin kapağını açtığımda içeride besleme , 4 yollu ve kondenser fan uçlarını tesbit edip kaç numara olduğunu bir kağıda yazdım. Bu bilgi iç ünite kapağının içindeki şemada yazıyor. Bundan faydalandım.

Dış üniteye gelip bu uçları klemenste uygun yerlere taktım.

Yani numaralara takılmadan iç üniteden çıkan 4 yollu ucunu dış ünitedeki yerine fanı fana L ve N uçlarınıda ilgili yerlerine taktım.

Kolay gelsin.
 
Dostum aynı durumla bende karşılaştım. Şu an hangi kabloyu hangisine bağladığımı hatırlamıyorum.

Benim yaptığım ise iç ünitenin kapağını açtığımda içeride besleme , 4 yollu ve kondenser fan uçlarını tesbit edip kaç numara olduğunu bir kağıda yazdım. Bu bilgi iç ünite kapağının içindeki şemada yazıyor. Bundan faydalandım.

Dış üniteye gelip bu uçları klemenste uygun yerlere taktım.

Yani numaralara takılmadan iç üniteden çıkan 4 yollu ucunu dış ünitedeki yerine fanı fana L ve N uçlarınıda ilgili yerlerine taktım.

Kolay gelsin.
Evet abim dediyiniz gibi yapdim ariza aradan kalkdi.2 yil olan kurulan simdiye kadar isitma modunda calistira bilmiyorlarmis.Sahibinin dediyine gore bir cok ustalar gelmis anakart demis.klima kuranda kompressor kablosuna dis fani kisa devre yapmis soyutmada sorunsuz calisiyordu amma sicakda donuyordu.yardiminiz icin Tesekkurler.
 
Rica ederim sorunun çözüldüğüne sevindim.

Kolay gelsin.
 
Evet abim dediyiniz gibi yapdim ariza aradan kalkdi.2 yil olan kurulan simdiye kadar isitma modunda calistira bilmiyorlarmis.Sahibinin dediyine gore bir cok ustalar gelmis anakart demis.klima kuranda kompressor kablosuna dis fani kisa devre yapmis soyutmada sorunsuz calisiyordu amma sicakda donuyordu.yardiminiz icin Tesekkurler.
merhaba aynı sorun şimdi bende de var rica etsem tam olarak banada bağlantının şeklini çizim veya anlatım olarak atabilirmisin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,083
Mesajlar
923,107
Kullanıcılar
451,378
Son üye
CalborBenjamin

Yeni konular

Geri
Üst