VFD-L Delta Sürücü ile RS485 Bağlantı Kurma Hk.

Branxian

Üye
Katılım
25 May 2008
Mesajlar
254
Puanları
1
Merhaba,
FBs-20MA plc ile VFD-L model sürücü arasında mod-bus yapmaya çalışıyorum ama plc'den bir türlü bağlanamıyorum.

Elimde FBs-CB5 modülü mevcut.

VFD-L'de kablo bağlantılarım, 3.pin - sinyal ucum, 4.pin +sinyal ucum diye gözüküyor şemada.
Modülün bağlantı şemasına göre bağlantımıda yaptım.

Sürücüdeki parametrelerim şunlar:
*P2-00 = 4 (RS-485 bağlantı)
*P2-01 = 0 (Şuan deneme yaptığım için RUN/Stop'u kullanıyorum)

*P9-00 = 2 (istasyon numaram 2)
*P9-01 = 1 (PLC'DEN DE 9600 OLARAK AYARLADIM)
*P9-02 = 0
*P9-03 = 0
*P9-04 = 7 (PLC'DEN RTU OLARAK AYARLIYORUM 8E1 )



Port2 Parametrelerim :


Buda ladderda kullandığım ve modbus tablosundaki ayarlarım.


Bağlanmıyor program error veriyor nerede yanlışlık yapıyorum yada eklemediğim bir durum mu var ?
 
Ayrıca modülde sadece TX ışığı yanıyor. RX ışığı yanmıyor.
 
Merhaba,

Bağlantı için aşağıdaki gibi Master+ ile Slave+ ve Master- ile Slave- birbirine bağlı olmalı. Burada Master (PLC), Slave(VFD) yapısındadır.

Ayrıca gönderilen yazma komutu (10.00Hz, 0x2001 adresine, slave=2 RTU için) aşağıdaki gibi olmalıdır.
0206200103E8D347


İyi çalışmalar.
 
Hocam zaten bu şekilde yaptım ama haberleşmiyor. Kabloda da sıkıntı yok. Nerde yanlışlık yapıyorum hala çözemedim.
 
FBs-CB5 modülü PLC ye tanıtıp programda eklednizmi? M-BUS bloguna yazdığınız register adresleri başka register adreslerle çakışıyor olabilir mi?
 
Sorun hallolmuştur.
Okuma işlemini yapıyordu. Yazma işlemini yapmıyordu. Single Write olarak işaretlediğimde hata kayboldu.
 